Estoy trabajando en un transceptor TTL a RS485 que forma parte de un proyecto más grande (basado en arduino) y se me ocurrió el siguiente diseño:
Tengoalgunaspreguntas:
1)HevistovaloresmuydiferentesparalosmonitoresR23yR25desde1Khasta20K.Decidíusarelvalormáscomúnquehevistoenotrosdiseños4.7K,peronosérealmentesiesunabuenadecisiónycómocalcularunvaloradecuado.
2)D11,D12yD13seutilizanparaprotegercontravoltajesdetransición,¿soncorrectosloselegidos?Hevistoalgunosdiseñosqueincluyenfusibles,¿esunabuenaideaparaprotecciónadicional?
Esteproyectoestábasadoenarduinoyseráunaredde32dispositivosconectadosatravésdeRS485,porloquecualquierideaparamejoraryprotegerlacomunicaciónseráunagrancontribución.
Esquemaactualizadoparareflejarloscambiossugeridos: