Voltajes extraños en el espacio de mi oficina [cerrado]

0

Al querer poner lámparas, medí los conductores que salían del techo, y me parecieron un poco extraños, así que me pregunté si alguien podría decirme qué significa.

Estoy en Alemania y los conductores vinieron en el nuevo formato de código de color marrón-negro-gris-azul-verde.

El azul y el verde no tenían una tensión relativa, como se esperaba.

Para el resto, mira la siguiente tabla:

brown-blue   |  150 | 226
black-blue   |   65 |  94
grey-blue    |   34 |  48

grey-black   |   30 |  42
black-brown  |   49 |  75
brown-grey   |   77 | 120

Las dos columnas son medidas distintas para cada uno de los ajustes de uno de los interruptores de luz que parecen haber influido en los voltajes.

Curiosamente, encontré no menos de 4 interruptores de luz que tuvieron un impacto significativo (> 20V) en las mediciones de tensión.

    
pregunta John

1 respuesta

4

Probablemente esté midiendo estos voltajes con un voltímetro de alta impedancia. Eso significa que incluso los cables flotantes tendrán algo de voltaje debido a la captación capacitiva. Algunos de los interruptores de luz pueden en realidad cambiar algunos de estos cables. Otros simplemente cambiarán la CA en el entorno que es recogido por conductores flotantes.

Para obtener una medida útil, debe cargar algo sobre lo que esté midiendo el voltaje. Algo así como una resistencia de 100 kΩ 1 W a través del voltímetro cuando se toman medidas debería hacerlo. Es posible que aún obtengas unos pocos voltios de los cables que están flotando, pero tales lecturas deberían ser lo suficientemente bajas para decirte claramente que no hay energía disponible.

    
respondido por el Olin Lathrop