¿Qué cable de calibre para pico de 36V (CC), 5A?

0

Busqué en línea y encontré calculadoras de calibre de alambre, pero aún no puedo encontrar una respuesta confiable.

¿Qué cable de calibre necesito para transportar 36 voltios (CC) a 5 amperios (pico) durante 4 metros?

Este cable se utilizará para una pistola de luz de una máquina de videojuegos, y la alimentación impulsa un solenoide que solo está activo durante unos pocos milisegundos. El consumo de corriente debe ser cero hasta que se dispare la pistola de luz, lo que activa rápidamente un solenoide y luego se detiene, pero la pistola se puede disparar en rápida sucesión ... (lo que puede causar un dibujo bastante estable (?) De 5A para activar continuamente el solenoide). )

¿Sería suficiente un cable de 18 AWG, o tengo que ir más grande? ... o puedo ir más pequeño?

La caída de voltaje no es muy importante porque el circuito de solenoide puede usar 24 - 36V y será alimentado con una fuente de alimentación regulada de 36V. Simplemente no quiero que el cable se caliente o se incendie, jeh.

editar: Estoy tratando de usar un cable trenzado para la flexibilidad (en caso de que eso importe) ...

editar: Esto está relacionado con una pregunta anterior , donde se menciona una longitud de cable de" 10 a 15 pies como máximo ".

    
pregunta SofaKng

4 respuestas

2

NO ACERCA DE ESTOS LÍMITES NO VA A CERCA DE ESTOS LÍMITES NO VA A CERCA DE ESTOS LÍMITES : -

Entonces,¿quédeberíasusar?Usaría esta calculadora - parece que hace el trabajo: -

    
respondido por el Andy aka
1

El cable AWG 18 está bien para esa capacidad de manejo actual. La ampacidad NEC es de 14A para cables con aislamiento de 90 ° C (consulte Wikipedia para todas las cifras)

La caída de voltaje de un bucle de 30 'de largo es 5A * 6.385 \ $ \ Omega \ $ por 1000' * 30/1000 o aproximadamente 1 voltio. Si su suministro es de 36 V, eso no es muy significativo.

    
respondido por el Spehro Pefhany
1

Lo que dijo @Andy.

¿La naturaleza pulsada de la corriente reduce el requisito del calibre del cable? Podría.

  • El límite de corriente es impulsado por el calor generado por la resistencia del cable. El límite es en realidad una corriente RMS. Usted sabe cuál será la velocidad máxima de disparo de su arma, por lo que puede calcular el ciclo de trabajo. Su RMS actual será inferior a 5A.
  • Cuando el 5A está fluyendo, la caída de voltaje será la misma si 5A es un pulso o continuo. (Obviamente.)
  • Puede haber un modo de falla donde la línea de suministro está cortocircuitada en la pistola. Por ejemplo, puede suceder si alguien abusa físicamente de él. Para mitigar esto, agregue un fusible al final del suministro. El fusible debe tener una calificación ligeramente más baja que el cable. Un fusible lento o un fusible PTC pueden ser preferibles.
respondido por el Nick Alexeev
0

El cable # 18 debería ser suficiente. Los cables de extensión de CA de servicio liviano son # 18, y están clasificados para 5 amperios.

    
respondido por el Peter Bennett