¿Cómo puede ser que el cable que tiene menos de 1 mm2 puede manejar una carga mayor que 17 AWG?
¿O el cable de mi computadora tiene un sistema de medición diferente usado? ¿O solo 16A significa pico máximo?
No puede ser.
16A / 250V en su foto es solo una clasificación de enchufe, no una clasificación de cable completo. Verifique el otro extremo del cable; puede tener una clasificación de 10 o 20A :)
¿Y cómo puedo realmente calcular la carga máxima de cable por área de cable (mm2)?
Puedes usar alguna tabla. La tabla que mencionó ( Tamaños de AWG y límites actuales ) tiene una nota:
Actual (Ampacidad) Las clasificaciones actuales que se muestran en la tabla son para
Transmisión de potencia y se han determinado utilizando la regla de 1 amp.
por 700 milésimas circulares, que es una calificación muy conservadora. por
referencia, el National Electrical Code (NEC) señala lo siguiente
ampacidad del cable de cobre a 30 grados Celsius: 14 AWG - máximo de 20 amperios en
aire libre, máximo de 15 amperios como parte de un cable de 3 conductores; 12 AWG -
Máximo de 25 amperios en aire libre, máximo de 20 amperios como parte de un 3
cable conductor 10 AWG - máximo de 40 amperios en aire libre, máximo de
30 amperios como parte de un cable de 3 conductores.
enlace
¿O la tabla de tamaños AWG y límites actuales es incorrecta?
Estas son muchas tablas, las corrientes máximas se calculan con diferentes reglas. Existen normas NEC, normas IEC, normas de fabricantes de cables, algunas normas locales en muchos países del mundo. Creo que IEC no es una mala idea como referencia, pero puede utilizar cualquier otra organización o empresa confiable.
Aquí está calculadora de cables basada en " IEC 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de bajo voltaje (2009) "estándares (el voltaje bajo es < 1kV en la nomenclatura IEC).
Pregunta general: ¿el cable de 1 mm2 instalado será lo suficientemente bueno para esa carga?
Para 8 fuentes de alimentación de cámara (probablemente no más de 50W en total) y TV de 190W: esto es más que suficiente. Estas fuentes de alimentación de la cámara tienen una clasificación de 3A / 220V, pero 3A es la corriente máxima.
Nota adicional:
Si tiene muchos convertidores de voltaje conectados a un UPS, encenderlos a la vez puede causar una corriente de pulso muy alta y su UPS puede tener problemas con el inicio.
Tal vez no importe para 8 fuentes de alimentación de cámara pequeña y 1 gran televisor, pero debes saberlo.
3A en la fuente de alimentación de su cámara es la corriente de pulso para cargar el condensador de entrada del convertidor.