¿Cómo se conecta este ELCB a la tierra?

0

He comprado un ELCB y una placa mini DB para un pequeño proyecto solar / inversor. Mi entendimiento es que un ELCB se dispara cuando hay una diferencia potencial entre la tierra y el neutro. Los diagramas que he visto en línea muestran una conexión a tierra con el ELCB, por ejemplo:

Sinembargo,cuandointentoconectarmiELCB,solopuedoverlascuatroconexionesprincipales(envivoyneutral,dentroyfuera).Aquí,fotos:

No hay otras conexiones aparte de esas cuatro. ¿Cómo se conecta a tierra el ELCB?

La única forma en que puedo pensar es a través de la conexión al riel metálico en el que están instalados todos los interruptores. Sin embargo, el respaldo del interruptor no parece ser conductor.

    
pregunta stanri

1 respuesta

4

El Onesto KRC3 es un interruptor automático de corriente residual y estos tipos de dispositivos funcionan midiendo una corriente diferencial que fluye en vivo y neutral, en lugar de medir específicamente una corriente de fuga a tierra.

  

Fuga residual residual del dispositivo KRC3 230 / 240V 25A 300mA KRC3   protector disyuntor

La descripción anterior está tomada de aquí

La diferencia entre corrientes en vivo y neutrales es la corriente de tierra en efecto: -

Comosepuedeverenloqueantecede,seincluyeEARTH,peronoesnecesario,yalgunosdispositivosconconexiónhaciaabajoproporcionanunaconexióncompletaparalaconexiónatierra.EnAméricadelNorteselesllamainterruptoresdecircuitodefallaatierra:-

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas