Sé que con DC puede medir la corriente poniendo su medidor en serie con el suministro positivo.
Tengo un proyecto ejecutando un suministro de CA de bajo voltaje. ¿Puedo hacer lo mismo?
Sé que con DC puede medir la corriente poniendo su medidor en serie con el suministro positivo.
Tengo un proyecto ejecutando un suministro de CA de bajo voltaje. ¿Puedo hacer lo mismo?
Muchos multímetros (¿son los más económicos?) solo pueden medir la corriente continua; en ese caso, no, no se puede.
Sin embargo, si su medidor puede medir la corriente CA, la conectaría en serie con el circuito, como lo haría con la CC.
Los rangos de corriente CA a menudo no están disponibles en medidores más baratos.
Una "solución alternativa" que funciona con casi cualquier DMM y que a veces es superior es usar una pequeña resistencia en serie y medir la caída de voltaje a través de un rango de voltaje de CA en el DMM.
Los DMM más baratos son "tres dígitos y medio", lo que significa que muestran valores de 0000 a 1999. Algunos medidores tienen un voltaje de CA más bajo de 200 mV, rango y otros 2 VAC. Algunos muy baratos solo pueden tener 20 VAC como mínimo.
El valor de la serie R a utilizar depende de la caída de tensión actual y tolerable.
Por ejemplo, una carga de hasta 100 mA y con un suministro de 12 VCA, entonces una caída de 0,1 VCA en una resistencia de detección generalmente sería tolerable y una mayor.
0.1 VCA es 0.1 / 0.2 = 50% de un rango de 200 mV y da 1000 conteos (pum de 2000 posibles), por lo que en este caso permitiremos una resolución de 100 mA / 1000 = 0.1 mA con la resistencia correcta.
Para hacer esto, seleccione R para que V_r = 0.1V en max crrent. Entonces R = V / I = 0.1 / 100 mA = 1 Ohm.
Si solo estaba disponible un rango mínimo de 2 VCA, una resistencia de 1 Ohm dará una resolución de 1 mA en el ejemplo anterior.
Un rango mínimo de 20 VCA proporciona una resolución de 10 mA; use una resistencia más grande para una mayor caída de voltaje o (mejor) obtenga un medidor ligeramente mejor.
Por lo general, son útiles valores de resistencia de detección de 0,1 Ohm y 1 Ohm. Estos permiten una fácil conversión de corriente a tensión. Si lo hace regularmente, use un buen resistor de precisión y tal vez seleccione uno de un lote que sea más preciso. Tenga en cuenta que la disipación de energía no suele ser un problema, pero si sobrecalienta la resistencia sensorial, su valor a menudo se verá afectado.
Lea otras preguntas en las etiquetas ac low-voltage multimeter current-measurement