Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red utilizan una alta tensión de bus de CC, más alta que la tensión de pico de CA, lo que significa que es sencillo utilizar un único conjunto de elementos de conmutación para convertir esto en la salida de CA requerida.
Los sistemas basados en baterías generalmente usan un voltaje de bus de CC mucho más bajo. Para hacer un inversor sin transformador, primero debe aumentar la tensión del bus al valor más alto utilizando un conjunto de elementos de conmutación (convertidor CC-CC), y luego tener otro conjunto de elementos de conmutación para hacer la generación de la forma de onda. Es mucho más simple, y generalmente igual de eficiente en general, hacer la generación de la forma de onda en el voltaje del bus de la batería y usar un transformador para aumentar el nivel de línea.
Además, en una aplicación de UPS, puede usar el mismo transformador y elementos de conmutación para cargar la batería, lo que reduce el costo general del sistema.