¿Qué fusibles se utilizan para las desconexiones de 3 ph de 100 A?

0

He estado viendo desconexiones de 3 fases, y no estoy seguro de qué significa el amperaje nominal en este contexto. Ya que cada cuchilla (fase) tiene su propio fusible en una desconexión con fusibles, ¿significa eso que para una desconexión de 100 A le daría a cada fase un fusible de 100 A? O, ¿usarías un fusible de 30A para cada uno?

    
pregunta Maxthecat

3 respuestas

3

Como ya se dijo @transistor, le daría a cada cuchilla / fase / pata un fusible de 100A.

Sin embargo: He estado trabajando con la red eléctrica durante décadas. Por lo tanto, aunque yo haría eso por mí mismo, nunca recomendaría que alguien con poca experiencia tenga la necesidad de hacer esta pregunta (y no quiero decir absolutamente ninguna ofensa aquí. Todos deben hacerlo. aprende un tiempo, preferiría que no 'aprendas' al salir herido / matado) juegues con energía de 3 fases sin supervisión. Incluso cuando cada fase está etiquetada como 220V / 240V, tocar accidentalmente 2 de ellas puede golpearlo con ~ 340Vrms / ~ 480Vp-p ... eso es MUCHO MÁS voltaje para empujar una corriente letal a través de usted que tocar accidentalmente 2 terminales en un interruptor de luz de 110V !

Entonces, sí, debería obtener los fusibles de 100 A (probablemente ... depende del calibre de cable que está alimentando desde el interruptor), pero, por favor, por favor tenga alguien que tenga conocimiento / presente presente para garantizar que pueda completar el trabajo de forma segura .

    
respondido por el Robherc KV5ROB
1

Su primera pregunta es ¿cuál es la clasificación de amperaje del cableado corriente abajo de la desconexión?

Si está conectando conductores THHN de cobre # 10 AWG al lado de carga de la desconexión, no se fusione con ningún fusible de más de 30 Amp.

Creo que si está instalando fusibles de 100 amperios, necesitará el cable de cobre AWG # 2.

No tengo un libro del Código Eléctrico Nacional frente a mí, pero creo que las Ampacidades de los Conductores figuran en 310.15

Y también señalaré que debe tener cierto conocimiento Clasificación actual instantánea del sistema que alimenta el lado de la línea de la desconexión. Si está hablando de 480 voltios de 3 fases, no es raro tener corrientes de falla instantáneas de 15 o 20K. Desea asegurarse de que su desconexión esté clasificada para al menos la clasificación ICL de su sistema, si no más.

    
respondido por el Tinkerer
0

Nota: soy un británico, por lo que es probable que los detalles y la terminología en este post sean británicos. Sin embargo, los principios generales deberían aplicarse en la mayoría de los lugares.

Supongo que el dispositivo al que se está refiriendo es lo que llamaríamos un "switchfuse". Un dispositivo con un interruptor que cambia las tres fases y posiblemente el neutro seguido de un conjunto de fusibles uno para cada fase.

En general, las clasificaciones actuales son por conductor. En un sistema trifásico en su mayor parte (los armónicos y las compensaciones de fase pueden arruinar esto, pero en la práctica es raro que esto sea un problema importante) las corrientes neutrales de diferentes fases se cancelan, de modo que la corriente neutra no es más alta que la corriente de fase más alta . Por lo tanto, en un fusible trifásico de 100 A, puede colocar tres fusibles, cada uno HASTA 100 A.

Los fusibles que realmente instale dependerán del diseño de los circuitos ascendente y descendente de su dispositivo de protección y, en última instancia, de los requisitos de la carga.

Puede haber razones para usar un fusible de interruptor con una capacidad superior a la de los fusibles que pretende instalar. Tales como.

  • Los interruptores tienden a venir en un rango más limitado de clasificaciones actuales que los fusibles que van dentro de él.
  • Puede facilitar la instalación tener una fila de dispositivos idénticos a una fila de dispositivos de tamaño mixto.
  • Es probable que los interruptores con clasificaciones de corriente más altas tengan soporte para conductores más grandes y / o más sala de cableado. Se pueden necesitar conductores más grandes de lo normal en lugares donde los recorridos largos podrían causar una caída excesiva de voltios. Más espacio de cableado puede ser útil con ciertos tipos de cables (con singles en troncales, a menudo solo puede empujar la holgura hacia atrás en el troncal, con cables enfundados y especialmente con cables blindados que tienen que ser empastados para que tenga menos flexibilidad).
  • Los equipos de conmutación con calificaciones de corriente más altas también pueden tener una "capacidad de ruptura" más alta. Esto puede ser importante si el equipo está instalado donde las posibles corrientes de falla son altas.
  • Puede optar por sobredimensionar tanto el equipo de conmutación como los cables en previsión de futuros cambios, pero mantener los fusibles reales adaptados a los requisitos de la carga actual.
  • Ocasionalmente, un dispositivo destinado a tres fases puede llegar a utilizarse en una situación en la que el suministro no es realmente trifásico (o, en el caso de un interruptor de transferencia, solo es trifásico en algunas ocasiones). Por lo tanto, las corrientes neutrales no se cancelan y se necesita un dispositivo más grande para dar una calificación actual suficiente en el neutral.

Le recomendaría encarecidamente que involucre a su electricista en el proceso de diseño, lo que incluye seleccionar qué equipo usar al menos las primeras veces.

    
respondido por el Peter Green

Lea otras preguntas en las etiquetas