haciendo que la iluminación de emergencia sea normal en la fuente de alimentación y falla

0

¿Cómo puedo hacer una luz de emergencia que funcione en una fuente de alimentación normal y amp; También en fallo de alimentación. La luz estará siempre en condición de ENCENDIDO, en condiciones normales, la alimentación de la fuente de alimentación normal y la falla de alimentación de la batería. Por favor, dame los consejos necesarios o el diagrama del circuito ...

    
pregunta sooraj

4 respuestas

1

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Aquí tienes. Solo necesita dos diodos clasificados para transportar la corriente máxima de la lámpara. El mayor de los dos voltajes alimentará la lámpara. Los diodos evitan que la corriente de una fuente de alimentación se ejecute hacia atrás en la otra. La tensión de alimentación de la red eléctrica debe ser ligeramente superior a la de la batería.

    
respondido por el Transistor
1

El circuito que se muestra a continuación funcionará automáticamente siempre que la alimentación de CC esté conectada o conectada a la red eléctrica.

Con la red eléctrica activa, la alimentación de CC energizará K1 y la salida de la alimentación se conectará a la lámpara a través de los contactos NO y COM realizados. En caso de una falla de la red eléctrica o de la fuente de alimentación, K1 se desactivará y la batería se conectará a la lámpara a través de los contactos NC y COM.

    
respondido por el EM Fields
1

El circuito con los dos diodos tiene sentido si la batería no es recargable. Si es recargable, entonces desea que la fuente de alimentación no solo haga funcionar la luz cuando esté disponible la alimentación externa, sino que también mantenga la batería cargada. En ese caso, reorganizas las cosas como tales:

Enesteejemplo,utilicéunabateríadeplomo-ácidoselladatípicade12Vporqueestánfácilmentedisponiblesypuedentolerarquesemantenganalatensióndeflotacióndurantelargosperíodosdetiempo.Obtendríaunafuentedealimentaciónquesepuedeajustarunpocoparamantenerlabateríaensuvoltajedecargaflotantealargoplazo.Lasbateríasdelosautomóvilessemantienenalrededorde13.6Vcuandoelmotorestáencendido.Parausoalargoplazo,esprobablequedeseeutilizarunpocodevoltajemásbajo.El13.5VenserieconundiodoSchottkyquemuestronoestádestinadoaserunaespecificación,solounnúmeroqueelegíqueprobablementenoestédemasiadolejos.Lahojadedatosdelabateríadeberíaproporcionarleunvoltajedeflotaciónalargoplazo.

Silafuentedealimentaciónnosepuedealimentardemanerainversa,entoncessepuedequitarD1(reemplazarloconuncortocircuito).Sinunaespecificaciónespecíficadequelafuentedealimentaciónnosepuedealimentardenuevo,supongaquepuedeserycoloqueeldiodoallí.

LosLEDsoloestándiseñadosparamostrarlasconexionesala"luz". Esto podría implementarse como una serie de LED con una resistencia adecuada. Mejor sería una pequeña fuente de alimentación de conmutación que mantiene una corriente constante a través de la cadena de LED y puede tolerar alguna variación en su voltaje de entrada. Esto debe ser desde el voltaje mínimo de la batería hasta el voltaje de carga.

Si usa una fuente de alimentación de conmutación, debe tener la inteligencia de apagarse cuando la batería se agota tanto que podría dañarse con un consumo de corriente adicional.

Lo mismo se puede hacer con otras baterías. Por ejemplo, un solo litio recargable sería bastante apropiado aquí. En ese caso, el D1 sería reemplazado por un circuito de carga inteligente que controla cuidadosamente el voltaje de la batería y la mantiene cargada correctamente. Esto sería una especie de interruptor de inversión con inteligencia, por lo que puede comenzar con cualquier voltaje de fuente de alimentación conveniente un poco más alto que el voltaje máximo de la batería, como 5 V.

El controlador de la luz sería un conmutador de refuerzo que regula la corriente a través de la cadena de LED, pero también observa el voltaje de la batería y se apaga para evitar daños cuando baja demasiado.

Incluso más avanzado sería no usar una fuente de alimentación de CC de estante. Dado que todo puede estar bien sellado y aislado, la fuente de alimentación de CC no necesita estar aislada de la energía de la pared. El cargador de batería podría ser un conmutador que funciona directamente desde la línea de alimentación rectificada, por ejemplo.

Si solo quiere resolver el problema según lo indicado para aprender sobre el circuito o la experiencia de diseño y construcción, salga del compartimiento. Hay muchas luces de emergencia de varios tipos que hacen lo que usted quiere.

    
respondido por el Olin Lathrop
1

Hay soluciones disponibles en el mercado, por ejemplo: MeanWell AD-55A - Fuente de alimentación, cargador y protección de batería. Puede conectar las bombillas LED de 12 V directamente, la fuente de alimentación protegerá la batería contra una descarga excesiva.

    
respondido por el filo

Lea otras preguntas en las etiquetas