Había editado mi respuesta a tu pregunta anterior para cubrir esto a la ligera. Aquí hay algunos detalles más para un PLC básico.
Orden de ejecución de tareas
Normalmente, el orden de ejecución de tareas de PLC se ejecuta de la siguiente manera:
- Lee las entradas.
- Ejecuta la lógica.
- Escribe las salidas.
- Manejar otras tareas, etc.
Las etapas 'Leer las entradas' y 'Escribir las salidas' son las etapas 'Copia de E / S en masa'. La razón por la que la lógica se ejecuta de esta manera es que presenta un estado consistente para las entradas a través del programa y evita el estroboscopio de salida durante la exploración del programa. También significa que la actualización de E / S puede manejarse como una tarea en segundo plano.
Problema con la entrada directa leída
UP BUTTON MOTOR UP
X1 Y0
--| |---------+-------------( )-
UP BUTTON MOTOR DOWN
X1 Y1
--|/|---------+-------------( )-
En el ejemplo anterior, si X1 se apagara entre la primera lectura y la segunda lectura, las salidas de MOTOR ARRIBA y ABAJO se energizarían simultáneamente. La práctica normal es leer todas las entradas en un registro interno y el programa mira eso en lugar de directamente a las entradas. Esto proporciona un comportamiento predecible consistente del código y evita las condiciones de carrera.
Problema con la escritura de salida directa
UP BUTTON MOTOR UP
X1 Y0
--| |---------+-------------(L)-
UP LIMIT SW MOTOR UP
X2 Y0
--| |---------+-------------(U)-
Este ejemplo puede no ser el mejor código, pero la codificación PLC lo permite y puede ser una herramienta útil cuando se usa con saltos / saltos. El primer peldaño enciende el MOTOR ARRIBA usando una 'bobina de relé' de enganche. El segundo peldaño desengancha la bobina cuando se enciende el UP UP Limite. Debe quedar claro que si X1, BOTÓN ARRIBA, el interruptor se mantiene en ese momento, las escrituras de salida inmediatas harán que Y0 parpadee brevemente en cada escaneo. Escribir en la memoria de salida interna y copiar todo el lote en las salidas cuando se completa la ejecución del programa resuelve este problema ya que el estado al final de la exploración lógica es lo que se escribe en las salidas.
Lectura inmediata
La mayoría de los PLC permiten una lectura y escritura inmediatas que pueden ser útiles para acortar el tiempo de ciclo de una máquina. Otros permiten que algunas entradas se utilicen como interrupciones para que la ejecución del programa pueda saltar a una subrutina y ejecutarse inmediatamente.