Conexión a tierra de una fuente de alimentación de alto voltaje

0

Estoy usando una fuente de alimentación Matsusada HV hasta 20 kV. El manual menciona que el terminal de tierra del chasis debe estar conectado a tierra. Y tuve algunas preguntas

  1. ¿Cuáles son las mejores maneras, o al menos aceptables, de hacer esta conexión? ¿Estaría bien conectarlo a tierra en la toma de corriente? Si es así, ¿hay algún tipo de adaptador o herramienta que haga que sea seguro acceder a tierra desde la toma de corriente? Tengo miedo de hurgar en los puntos de venta.
  2. ¿Hay alguna razón por la que el manual del usuario indique a los usuarios que realicen la conexión a tierra? ¿El instrumento no tiene acceso a tierra física a través de la toma de corriente a través del cable de alimentación de CA? La única razón por la que puedo pensar es que no confían en que todos los edificios estén conectados correctamente.

Gracias

    
pregunta L. Liu

3 respuestas

1

Estoy de acuerdo con @ThePhoton en general. La conexión a tierra en el conector IEC debe ser una ruta de resistencia extremadamente baja hacia el terminal de tierra del chasis. Cualquier otro arreglo sería irresponsable, peligroso y probablemente ilegal. Cómo se conecta la tierra suplementaria depende de la configuración de su laboratorio. Lo ideal es una unión mecánica permanente y sellada (tuerca, perno y arandelas) entre las superficies limpias (pulidas y limpiadas con alcohol). Ese nivel de rigor probablemente no sea necesario en esta aplicación. El escenario que describió @ThePhoton ocurrirá en algún lugar, pero sigue siendo un evento improbable. Si su fuente de alimentación está colocada en un estante y no se está moviendo, hay casi una probabilidad de que el conector IEC se caiga.

Para uso a corto plazo, el pin de tierra de un enchufe es seguro de usar porque se conecta a la suciedad del exterior. (A menos que su edificio sea atrevidamente, ilegalmente, peligrosamente mal conectado) Simplemente manténgase alejado de lo vivo y neutral. Ponga un poco de cinta aislante sobre las tomas. Los tornillos que sostienen las placas de cubierta de salida normalmente se atornillan en la caja de conexiones, que está conectada a tierra. No estoy convencido de que sea una conexión altamente confiable, pero podría intentar usar ese tornillo para conectar un conector de terminal de anillo a tierra a través de la caja de conexiones. Si va a instalar la fuente de alimentación de forma permanente o semipermanente, debe saber con confianza que esa conexión es robusta.

    
respondido por el vofa
2

Considere este escenario: mientras la fuente de alimentación está encendida y genera un alto voltaje, alguien retira el cable de alimentación de forma abrupta.

Esto rompería la "unión protectora" proporcionada a través del cable de alimentación. Sin embargo, los condensadores dentro de la fuente, o en lo que sea que esté conectada a su salida, todavía podrían tener un alto voltaje. Los condensadores pueden tardar unos segundos o más en descargarse. Si hay una ruta de fuga desde el alto voltaje al caso, el caso podría volverse peligroso durante este tiempo.

Tener una segunda conexión a tierra reduce el riesgo en este escenario.

No sé a qué estándar de seguridad está diseñado este suministro, pero tengo acceso a IEC 61010, que es el estándar de seguridad para muchos tipos de equipos de prueba y medición, y otros estándares de seguridad tienden a tener requisitos similares. En la sección 6.5.2.2, 61010 requiere,

  

El equipo que utilice el ENLACE PROTECTOR deberá contar con un TERMINAL que sea adecuado para la conexión a un conductor de protección y que cumpla con los requisitos de 6.5.2.3.

Y en la sección 6.5.2.3,

  

b) La conexión del conductor de protección integral de la entrada de un aparato debe considerarse como el TERMINAL DEL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN.

     

c) Para el equipo provisto de un cable flexible y flexible y para el EQUIPO CONECTADO PERMANENTE, el TERMINAL DEL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN debe estar ubicado cerca de los TERMINALES DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL.

No estoy seguro, pero esta distinción entre un conductor de protección o cable flexible "integral" y "recambiable" puede ser la razón por la cual un dispositivo que usa un cable de alimentación extraíble puede tener un terminal de conductor de protección separado.

    
respondido por el The Photon
1

Los japoneses tienen varios (al menos dos) sistemas de distribución de alimentación eléctrica diferentes, uno a 60 Hz y otro a 50 Hz. Esta página wiki dice que el límite entre las dos regiones contiene cuatro corrientes continuas de alto voltaje de alta tensión (HVDC) Subestaciones para interconectar estas dos redes eléctricas.

Estos sistemas se conectan a tierra mediante un enfoque de conexión a tierra Terra-Terra y, a menudo, pero no siempre, con una entrada GFCI en cada sitio del cliente.

Sospecho que este terminal de tierra separado puede estar presente para tratar con sistemas de distribución de energía similares a los que se encuentran en Japón.

¿Por qué no se pone en contacto con Matsusada y simplemente le pregunta a un ingeniero apropiado? Estoy bastante seguro de que obtendrás una respuesta significativa de ellos.

Como nota aparte, creo que es muy improbable que la entrada de alimentación sea un peligro cuando se retire el enchufe. Pero teniendo en cuenta los voltajes involucrados, eso es algo más que probaría (incluso después de conectarlo correctamente a la terminal de conexión a tierra, si corresponde). Quisiera saber si existe alguna posibilidad de accidente debido a que se quita el enchufe de la pared y Tocando cualquiera de los contactos expuestos, presentados. Y es simple de probar. Vale la pena hacerlo, por si acaso.

    
respondido por el jonk

Lea otras preguntas en las etiquetas