480 V trifásico a DC 12V

0

Estoy tratando de encontrar el mejor método para convertir una CA trifásica de 480V a una CC de 12V. Estoy pensando en convertir primero la fase 3 a una CA monofásica y luego usar un transformador y un rectificador que se muestran en este enlace Transformador y rectificador para obtener 12V DC.

  1. ¿Es este el enfoque correcto o alguien puede sugerir un mejor enfoque?

  2. Para convertir una fase trifásica en monofásica, podemos usar una de las fases y un cable neutro en un sistema trifásico de 4 cables y proporcionarle una entrada al transformador y el rectificador mencionados anteriormente. mala idea?

Gracias

    
pregunta Snapster

6 respuestas

1

La fase a neutro para 480 V a 4 hilos es 277 V. Eso está fuera del rango de 85-265 V especificado para la fuente de alimentación conectada. Necesita una fuente de alimentación con un límite de voltaje superior de al menos 305 V para permitir un 10% de sobretensión. Un margen de 15% o más sería preferible. Obtendría un transformador 480: 120 para usar con una fuente de alimentación comprada.

    
respondido por el Charles Cowie
2
  

Estoy tratando de encontrar el mejor método para convertir una CA trifásica de 480V a una CC de 12V. Estoy pensando en convertir primero la fase 3 en una sola fase AC ...

No puede convertir trifásico a monofásico usando transformadores que no sean eliminando dos de las fases como sugiere en su último párrafo.

  

Para convertir una fase trifásica en monofásica, podemos usar una de las fases y un cable neutro en un sistema trifásico de 4 cables y proporcionarle una entrada al transformador y el rectificador mencionados anteriormente, ¿o es una mala idea?

Sí, es una mala idea. Pone toda la carga en una fase cuando podría tener una carga trifásica equilibrada.

  

¿Es este el enfoque correcto o alguien puede sugerir un mejor enfoque?

Un enfoque muy simple y económico es reducir el voltaje con un transformador trifásico y rectificarlo.

Figura1.Rectificadortrifásico.Fuente: Si se rectifica una conexión trifásica estándar de 400V CA, ¿qué voltaje de CC sale de ella? .

La tensión de CC obtenida estará muy cerca (alrededor del 95%) de la tensión de salida máxima del transformador menos las caídas de tensión del diodo. Por lo tanto, para obtener 12 V, el voltaje secundario del transformador debe ser: $$ V_ {IN} = \ frac {1} {\ sqrt 2} (12 + 2 \ veces 0.7) = 9.5 \ \ mathrm V $$

Figura 2. Los transformadores trifásicos están disponibles en tamaños desde 100 VA hasta magawatts.

Las fuentes de alimentación de CC están disponibles de manera similar a la de la Figura 2, completa con rectificadores integrados.

    
respondido por el Transistor
1

Tengo la misma configuración debido a la extracción criptográfica.

solución 1 a) use una fase trifásica de 480vac a 208 PDU trifásica, como las PDU de Liebert (es decir, 225kva Liebert) b) conecte los disyuntores de 3 fases 208vac a la PDU trifásica de la regleta (es decir, la PDU HP / Dell de 60 amp; que le da como 6 tomas en el zócalo C19) c) conecte los sockets de PDU a una PSU como la PSU de 2880w de IBM que le brinda un montón de cables PCIE de 12V para los mineros o lo que sea que esté haciendo con el 12VDC

solución 2 que no requiere reducción de transformador / PDU

a) conecte un grupo de interruptores 277v en su panel 480 trifásico y conéctelos a una PDU monofásica con 6 tomas, conecte cada toma a una PSU de 277 vatios, como la PSP AMP1400Y1 / Z1, que le brinda una manojo de cables PCIE de 12V para los mineros o lo que sea que esté haciendo con el 12VDC.

    
respondido por el user182826
0

Yo sugeriría rectificar las tres fases, luego usar un retorno DC / DC. Hay un montón de ellos, personalmente me gusta ST viper.

    
respondido por el Gregory Kornblum
0

Para responder a la segunda parte, si tiene un sistema trifásico de 4 cables, su voltaje nominal es de 277v entre una pata y el neutro, por lo tanto, el transformador en el enlace no funcionará

    
respondido por el C. Leggett
0

O ... simplemente compre una fuente de alimentación de 480-24 VCC. Mucha gente los hace. El lado de la línea será monofásico de 480V línea a línea, el lado de la carga es de 24VDC. ¿Por qué hacer esto más complicado de lo que debe ser?

    
respondido por el J. Raefield