¿Cuáles son los efectos de recortar el diámetro de un cable hasta la mitad de su calibre?

0

Tengo un cable de transmisión de alimentación trenzado 4 AWG 259/28 trifásico (3 conductores en total) que corre ~ 200m en un anillo deslizante. La única forma de conectarse al anillo deslizante es usando las colas de cerdo 8 AWG. Estas colas de cerdo tienen una clasificación de 600 V y 40 A, lo cual es suficiente para nuestras necesidades.

Me gustaría recortar cada uno de los 4 conductores AWG para que puedan caber en un conector de extremo 8 AWG o c compresión clamp para empalmar las colas de cerdo. Por lo que sé, cuando recortas un conductor, simplemente estás cambiando la resistencia / longitud del cable en esa área y sus amperios nominales.

Al recortar el conductor de 4 AWG a 8 AWG, la mΩ / m de la sección recortada cambiaría de 0.8152 a 2.061, como se muestra en la tabla de wikipedia sobre los calibres de alambre , o hay más cosas aquí de las que creo?

Dado que el diámetro de los conductores 4 AWG cambiará repentinamente, ¿habrá problemas de transferencia de energía o de calor que desconozco?

    
pregunta Otto

3 respuestas

2

Si simplemente cortas las hebras del cable 4 AWG, tendrás una resistencia impredecible entre esas hebras y las restantes. Si no usa todos los hilos para la mayoría de la longitud restante del tamaño completo del cable, la caída de voltaje será la caída de voltaje estará en algún lugar entre la caída de voltaje de 8 AWG y 4 AWG para esa longitud.

Dependiendo del método de soporte del cable, la vibración o solo el peso del cable más pesado podría ejercer una presión excesiva sobre la longitud corta del cable de tamaño reducido.

Uniría terminales de anillo para 8 AWG en los cables que forman los anillos de deslizamiento y terminales con capacidad de 4 AWG en ese cable. Luego, en una caja de conexiones, conecte cada fase de 8 AWG a 4 AWG utilizando pernos cortos a través de las orejetas de anillo. Pega las orejas con cinta aislante apropiada.

    
respondido por el Charles Cowie
1

Si se ve afectado por los códigos eléctricos, violará el código al hacerlo. También puede afectar la resistencia del cable de manera imprevista.

¿Alguna posibilidad de obtener diferentes terminales para la máquina?

De lo contrario, mi enfoque sería ejecutar 8 AWG desde los anillos de deslizamiento hasta algún lugar conveniente para una caja de conexiones, y luego empalmar el 8 con el 4 allí. Yo usaría un conector multi-tapón, por ej.

Uno está aislado, el otro desnudo. (Los cables de uno aislado entran por el mismo lado, puede obtener cualquier variación). Tanto menos de $ 10 en su suministro eléctrico local. Todos estos pueden manejar una amplia gama de cables. Para los aislados, selecciono donde su tamaño máximo es igual a mi cable más grande; De esa manera, el aislamiento del cable encaja perfectamente en la goma. Los tapones de plástico cubren los tornillos de fijación y los orificios de los cables no utilizados.

    
respondido por el Harper
1

No tienes ningún problema.

Dices que los amplificadores serán menos de 40.

El cable de calibre 8 manejará 40-55 amperios.

No habrá acumulación de calor.

Sí, claro, la resistencia aumentará en una cantidad insignificante, como 4µΩ por un par de milímetros.

Esto no es necesario y puede que no sea una opción dependiendo de sus circunstancias. Si lo desea, no puede cortar las hebras adicionales, pero retírelas unas 3 pulgadas. Luego corte las hebras que entran en el CTAP para que las hebras peladas hacia atrás sean aproximadamente 2 "más largas que las otras hebras. Una vez que el conector esté engarzado, puede tomar las hebras peladas hacia atrás y torcerlas alrededor del engarce. Usted quiere (si usa el CTAP de cobre).

    
respondido por el Misunderstood

Lea otras preguntas en las etiquetas