4-20mA Current Loop - Multiple Sensors

0

A partir de ahora, entiendo bastante bien el estándar de bucle de corriente de 4-20 mA.

Por supuesto, necesita un sensor con salida de 2 ó 3 cables de 4-20 mA (4 mA como lectura cero y salida de escala completa de 20 mA).

Una fuente de alimentación que debe ser suficiente para la tensión de entrada de la entrada del sensor y la caída de tensión a través de una resistencia de 220 ohmios.

Finalmente, ya que la corriente analógica pasa a través de la resistencia, la caída de voltaje analógica se puede obtener mediante un microcontrolador a través de ADC.

Pero en mi investigación noté que solo se está utilizando un sensor.

Quiero usar 2 sensores diferentes con salida de 4-20 mA. ¿Cómo empiezo con esto? ¿Debo usar dos bucles diferentes para cada sensor? ¿Puedo usar 2 canales de entrada analógica diferentes?

Gracias.

    

1 respuesta

4

La mejor manera de entender esto es mirar los diagramas de cableado de los proveedores reales.

Por ejemplo, Acromag tiene ese diagrama, si busca aquí p7 / 8 usted Verá que su transmisor de 2 bucles puede compartir la misma fuente de alimentación de 24 VCC pero necesita 2 canales de entrada diferentes.

He extraído aquí para ilustrar y en caso de que el enlace se detenga más tarde:

    
respondido por el oberron

Lea otras preguntas en las etiquetas