Me gustaría preguntar algo sobre el espacio mínimo entre nodos RS485 que se describe en (Página 5)

Guía de diseño de TI

Me gustaría crear un dispositivo que consta de 3 dispositivos RS485 existentes. Mi plan era poner estos 3 dispositivos juntos en una PCB de 2 capas y conectarlos a través de una sola línea RS485 (A, B). De acuerdo con el material anterior, esto no debería ser una buena idea porque habrá trazas de longitud muy pequeña entre estos dispositivos.

¿Tiene experiencia con este enfoque de colocar más dispositivos RS485 en la misma placa? ¿Hay alguna técnica que pueda ayudar a la integridad de la señal?

Gracias

    
pregunta Wojtkingson

2 respuestas

0

RS-485 es un bus diferencial. Esto significa que es muy inmune al ruido. Hay dos líneas A y B. Debe desviar el bus para que (A-B) esté alrededor de -200mV cuando el bus esté inactivo. Pruebe un divisor potencial como: 5V- > 1k2 B 120 A 1k2 0V. Ese es el sesgo para el propio bus RS-485. Eso significará que cuando no se habilite la transmisión del chip RS-485, el bus estará en estado inactivo.

Una pequeña longitud de bus no importa. Lo que sí importa es la terminación. Debe hacerlo de modo que cuando el ralentí tanto A como B estén cerca del voltaje medio con ([(A-B) < -200mV] vea más arriba) pero cuando esté en funcionamiento no tenga extremos abiertos al bus. También coloque 120 ohmios en cada extremo del autobús.

Esto es bastante bueno enlace

    
respondido por el Robin
0

Depende de su tasa de datos. Las frecuencias más bajas pueden estar más juntas, lo que usted está tratando de evitar es la interferencia. Use resistencias de terminación en las líneas y no debería tener ningún problema. La mayoría de las soluciones comerciales están terminadas internamente hasta cierto punto. Dicho esto, si la longitud del autobús es larga, especialmente si es más larga que la longitud máxima "oficial", se llega a un área gris donde las terminaciones y el acondicionamiento de línea juegan un papel más importante. Termine siempre en el receptor, nunca en el transmisor. El propósito es convertir un circuito LC en un circuito RLC, que generalmente tiene mejores características de frecuencia. Sin embargo, terminar en el transmisor empeora el problema.

    
respondido por el Anthony Bachler

Lea otras preguntas en las etiquetas