0

Soy un principiante en ingeniería eléctrica. Estoy tratando de entender cómo se conectan los motores en un sistema en estrella y delta.

Estudié el iniciador del delta estrella desde este enlace . Describe la conexión de una conexión de motor como se muestra en el siguiente diagrama.

EldiagramaanteriormuestraV1yV2conectadosalamismafaseatravésdelcontactorprincipalydelcontactordelta.

Pero,estediagramanocoincideconmicableadoreal.Pareceestarmal.

¿Cuál es el esquema de cableado correcto? ¿Hay algún problema con mi conexión o con el diagrama en el enlace? No revisé el bobinado del motor. Confié en la etiqueta en el cable.

    
pregunta NSiri

1 respuesta

4
  

El diagrama anterior muestra V1 y V2 conectados a la misma fase a través del contactor principal y el contactor delta.   Pero, este diagrama es incorrecto según mi conexión real.

Estás en lo correcto. El diagrama está mal.

Figura1.Esteeselmismodibujoenbruto,perolasecuenciadefasesescorrectayalguienlohacoloreado.Fuente: Notas eléctricas .

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 2. El dibujo de su cableado se ve bien.

  

No comprobé el bobinado del motor. Confié en la etiqueta en el cable.

Muy tonto.

El cableado del panel en tu foto es atroz. Necesita una ordenación importante.

    
respondido por el Transistor