Kill A Watt informa 2.5 amps pero con un factor de potencia de 0.4 [cerrado]

0

Mi computadora no usa cerca de 2.5 amperios (usa menos de la mitad de eso), sin embargo, my kill a watt reporta 2.5 amps con un factor de potencia de 0.4. Esta computadora necesita ejecutarse en un circuito de 2 amperios, ¿habría algún problema con esto?

¿O significa esto porque a mi fuente de alimentación le falta un condensador para acercar mi factor de potencia a uno? Solo funcionará en un circuito que admita 2.5 amperios. También, en ese caso, ¿hay algún tipo de enchufe que pueda enchufar a una toma de pared en la que se conectaría mi enchufe para aumentar el factor de potencia?

    
pregunta

2 respuestas

2

Un factor de potencia de 0.4 significa que solo el 40% de la potencia extraída es potencia utilizable (real). Eso apoyaría su observación de dibujar más del doble de la corriente esperada.

¿Qué fuente de alimentación de PC está utilizando actualmente? Dependiendo de lo que esté usando actualmente, podría valer la pena actualizarse a una unidad de mayor calidad con mejor PFC y eficiencia.

    
respondido por el danielwbbr
2

Se puede usar un condensador para corregir el factor de potencia en una carga inductiva. Esto se hace típicamente en motores industriales y cargas fluorescentes que son famosamente inductivas. Esto funciona porque tanto las corrientes inductivas como las capacitivas son sinusoidales y están desfasadas 180 °. Si los \ $ I_C = I_L \ $ entonces se cancelan. Vea mis respuestas a ¿Por qué ¿Queremos un mayor factor de potencia en los motores de corriente alterna? y ¿Cómo mejoran los condensadores el factor de potencia sin destruir el condensador? para obtener más información sobre esto.

Su pregunta se lee como si pensara que agregar un capacitor a una fuente de alimentación de CC no especificada mejorará el factor de potencia. Puede empeorarlo.

Figura1.Unafuentedealimentaciónrectificadadeondacompletasimple.Tengaencuentaquelacorriente(roja)soloseextraedelafuentecuandolatensióndeCArectificadasuperalatensiónenelcondensador.Aumentarelvalorde\$C_O\$soloempeoraesto.Fuente: PowerFactor.US .

Agregar el capacitor en el lado de CA no puede corregir la estrechez de los pulsos de corriente. Consulte el artículo vinculado para obtener más información sobre la corrección activa del factor de potencia para estas situaciones.

    
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas