Sí, lo sé: pregunta estúpida, hora del Premio Darwin ... pero, ¿alguien podría salirse con la suya al tocar solo un terminal de la unidad de suministro de energía flotante y no sufrir serios inconvenientes?
Sí, lo sé: pregunta estúpida, hora del Premio Darwin ... pero, ¿alguien podría salirse con la suya al tocar solo un terminal de la unidad de suministro de energía flotante y no sufrir serios inconvenientes?
Aquellos que recuerdan las camisas de nylon deben recordar que recibiste una descarga eléctrica cada vez que te pones una o te quitas una. Si apagabas las luces y cerraste las cortinas, incluso podrías ver pequeños destellos azules mientras luchabas con las fuerzas electrostáticas haciendo que la camisa se pegara a la piel. Se generaron miles de voltios, pero la energía era baja debido a que la capacitancia era baja.
Si tiene un suministro de 20 kV que está flotando y alimentado desde una batería (es decir, está aislado galvánicamente), entonces no habrá fugas a tierra, pero aún podría haber algunas decenas o incluso cien faradios de capacidad máxima. Cargado hasta 20 kV. Puede que me sienta tentado a tocar uno de los cables flotantes si hay una enfermera disponible.
Si, por otro lado, tiene un suministro de 20 kV que está flotando pero alimentado a través de un transformador de red aislante, entonces la capacitancia a tierra puede ser de cientos de faladiales y puede llegar incluso a varios nano faradios. No me gustaría tocar uno de estos.
La ÚNICA respuesta real es NO.
Si todas las estrellas están alineadas, en teoría, es posible que se salga con la suya, pero hay muchas cosas que podrían salir mal, simplemente NO ESTÁ SEGURO.
Aparte de las otras razones que se dan aquí, también hay que pensar qué significa aislado. Seguro que los lados positivo y negativo están separados por algún aislante o quizás un espacio de aire, pero ¿qué hace la presencia de tu cuerpo a ese aislamiento y aislamiento? Muchas personas se han electrocutado simplemente acercándose un poco demasiado al lugar donde su cuerpo redujo el aislamiento hasta el punto de que podría formarse un arco a través del aire, el cuerpo y la espalda ...
Esto puede ser especialmente un problema si la línea activa está altamente aislada y la línea neutral no tanto.
Conclusión ... excepto en condiciones y procedimientos extremos, bien entendidos y controlados, como la inspección en helicóptero que alguien mostró en el video ... manténgase alejado de los altos voltajes.
Incluso cuando están apagados, use un cable de tierra para asegurarse de que esté descargado ANTES de tocarlo.
Lea otras preguntas en las etiquetas safety power-supply