Star amps low, delta amps high!

0

Tengo un motor de 2.2kw 400v 4pole 50hz. Si conecto el motor en estrella sin carga, obtengo una lectura actual de 3 amperios. Si el motor está conectado en delta, obtengo una lectura actual de 56 amperios. ¿Cuál puede ser la razón de esto?

    
pregunta Terence Ferrier

2 respuestas

4

Si el motor tiene una capacidad nominal de 400 voltios con la conexión en estrella, el voltaje adecuado para la conexión delta sería de 231 voltios. Si lo conecta a 400 voltios con la conexión delta, está aplicando el 173% de la tensión nominal. El circuito magnético del motor estará saturado y la corriente será muy alta.

    
respondido por el Charles Cowie
0
  

¿Cuál puede ser la razón de esto?

Una posible razón es que tiene un devanado del motor invertido. Revise su cableado.

    
respondido por el Andy aka