(¿Cómo) pueden interconectarse los disyuntores de circuito miniatura con especificación IEC?

0

Una forma relativamente común de implementar una función de transferencia o bypass / aislamiento en la práctica eléctrica de América del Norte es utilizar medios mecánicos para interbloquear los mangos de múltiples interruptores automáticos o interruptores de caja moldeada para que puedan ' t ser ambos al mismo tiempo. Esto se puede hacer usando una pieza de metal adaptada a un tablero / centro de carga, o como parte de un conjunto de interruptor de transferencia de fábrica que utiliza interruptores automáticos o interruptores de caja moldeada como medios de conmutación eléctrica.

Sin embargo, los dispositivos utilizados para esto están diseñados alrededor de los tipos de interruptores montados en barras colectoras de América del Norte. Los disyuntores diseñados según los estándares IEC generalmente se montan en rieles DIN, utilizando una construcción de entrada / salida de cable, con una sola fila de disyuntores frente a la construcción de columnas opuestas típica en América del Norte. ¿Es posible interbloquear mecánicamente este estilo de interruptor (es decir, el interruptor A y el interruptor B no pueden estar conectados al mismo tiempo) sin violar sus aprobaciones? Si es así, ¿cómo se hace en la práctica?

    
pregunta ThreePhaseEel

4 respuestas

3

Soy alemán, se denominan Lastumschalter (interruptor selector de operación cargada). Los más pequeños están disponibles para riel DIN. Nunca se combinan con sobrecarga o protección contra cortocircuitos.

  

Hager HIM304 40A Lastumschalter

    
respondido por el Janka
1
  

el interruptor A y el interruptor B no pueden encenderse al mismo tiempo

Sospecho que este requisito surge con mayor frecuencia en hogares de EE. UU. debido al uso de suministros de fase dividida en los que los interruptores alternos se encuentran en fases separadas y puede combinar interruptores adyacentes de 120 V para producir un circuito de 240V. Este es un arreglo peculiarmente estadounidense.

En el Reino Unido, no puedo pensar en ninguna razón por la que necesite asegurarme de que apagar mi circuito de iluminación de 240 V en el piso superior también apague mi circuito de cocina de 240 V.

Si tiene un generador de respaldo o una instalación solar, tiene un interruptor de transferencia para manejarlo por separado desde su panel principal.

Si necesita aislar tanto el neutro como el directo, generalmente tiene un interruptor de doble polo cerca del aparato (por ejemplo, ducha eléctrica, sistemas de alarma, etc.). Eso es un interruptor, no un interruptor, y no está en el panel principal, pero generalmente se monta en la pared como la mayoría de los interruptores.

Puede obtener MCB de doble polo pero son para aislar tanto el modo vivo como el neutro (no en dos fases) y creo que solo son necesarios en circunstancias especiales (por ejemplo, sistema TT ?)

No estoy familiarizado con los arreglos industriales, presumiblemente usan interruptores multipolares donde sea necesario. ¿Quizás están diseñados como tales en lugar de tener kits de enlaces agregados?

    
respondido por el RedGrittyBrick
0

No esperaría ver este tipo de enclavamiento mecánico en un panel de interruptores norteamericanos "normal". Es más probable que se vea en un conjunto personalizado que contiene dos interruptores y el bloqueo mecánico.

Mientras las manijas del interruptor sean fácilmente accesibles y se muevan a una distancia razonable entre "Apagado" y "Encendido", debería ser posible organizar un bloqueo mecánico. Es posible que se necesiten algunos soportes especiales alrededor de los interruptores para soportar el control deslizante de bloqueo. .

    
respondido por el Peter Bennett
0

Puede utilizar el contactor de inversión de motor. Cuenta con un enclavamiento mecánico, además puede hacer un enclavamiento eléctrico con el cableado de los contactos separados.

Usted tiene que agregar un interruptor selector y un disyuntor, que es el mismo para ambas secciones.

EDITAR:

De manera similar, puede obtener dos contactores + un kit de enclavamiento mecánico adicional (para esa serie de contactores) y conectarlos a interruptores automáticos separados. El contactor de marcha atrás del motor es simplemente un kit con dos contactores, enclavamiento mecánico y barra colectora de puentes.

OMI, no encontrará el dispositivo que está viendo, ya que los interruptores de circuito son dispositivos de protección, no están diseñados para ser cambiados, mientras que los interruptores y los contactores cambian los componentes.

    
respondido por el Marko Buršič