Grosor de cobre suficiente para 5V 4A

0

Estoy intentando diseñar una placa que alimente una MCU y una tira de luces. Las luces dibujan alrededor de 4A a 5V. Al calcular el grosor potencial de cobre de la PCB estoy un poco perdido. Si hago el trazo lo suficientemente ancho como 2 cm, ¿eso permitirá suficiente flujo de corriente? ¿O tengo que crear algún tipo de barra de bus?

    
pregunta user379468

1 respuesta

4

Hay una serie de estándares que proporcionan algunos requisitos / recomendaciones para determinar el ancho de traza para las corrientes dadas. Hay varios factores que entran en juego, como el peso del cobre (espesor), la temperatura ambiente esperada y el aumento de temperatura permitido. Vea la siguiente tabla:

Tambiénsemuestraunarepresentacióngráfica:

IPC-2221cubrelosrequisitosdeanchoderastreo,yvariossitioswebtienencalculadorasbasadasenIPC-2221.Algunosejemplosson:

Qorvo

4PCB

7pcb

SMPS

EEWEB

En su corazón, la funcionalidad es prácticamente idéntica, así que elige.

También puede considerar una herramienta como el Kit de herramientas de diseño de PCB de Saturn que he encontrado extremadamente útil para diseñar mis propios proyectos Desde lo alto de mi cabeza, no puedo recordar si tiene requisitos de ancho de traza basados en entradas dadas, pero vale la pena echarle un vistazo. En la mayoría de los casos, sin embargo, la tabla anterior le servirá lo suficientemente bien.

    
respondido por el DerStrom8