¿Cómo medir una pequeña corriente en un entorno de alto voltaje? [cerrado]

0

Me gustaría medir la corriente en un circuito con voltaje de CC muy alto. La corriente máxima producida por la fuente es de 0,5 mA y la tensión máxima es de 25 kV.

Sé que puedo medir la corriente usando un sensor de pasillo, pero es demasiado caro para mi experimento.

También puedo medir la caída de voltaje en una resistencia conocida, pero no estoy seguro de cómo exactamente debo calcular la resistencia. Usando la Ley de Ohm, la resistencia es de 50MΩ, pero no sé si esa es la forma correcta de hacerlo.

¿Algún otro método barato y convencional para que mida dicha corriente?

    
pregunta Ong Tian Hua

3 respuestas

3

Descargo de responsabilidad: si tiene que hacer una pregunta tan básica, no debe jugar con voltajes tan altos. Pero si debes suicidarte, lo harás bajo tu propio riesgo. Estar fuera del camino,

\ $ U = I \ cdot R \ $,

Por lo tanto, si usa una resistencia de 10 kΩ,

\ $ U = 0.0005 \, \ text A \ cdot 10000 \, Ω = 5 \, \ text V \ $.

Este es el voltaje que medirás a 0.5 mA. En otras palabras, una resistencia de 10 kΩ le dará 10 V por mA.

Otros factores, como por ejemplo las impedancias en el lado de la alimentación o la carga, pueden hacer que este número se pierda en una cantidad significativa, pero como no ha dicho nada sobre el circuito en cuestión, es imposible abordar todo eso.

La mejor de las suertes. Por cierto, recuerda escribir tu último testamento antes de que comiences. Tu viuda te lo agradecerá. Y considere completar una tarjeta de donante, en caso de que alguno de sus órganos lo logre.

    
respondido por el Dampmaskin
1

Bien, comencemos en la parte superior.

  

Usando la Ley de Ohm, la resistencia es de 50MΩ, pero no sé si esa es la   Manera correcta de hacerlo.

Ese hizo que mi sangre se enfriara. Si bien es cierto que 25 kV dividido por 0.5 mA da 50 Megohms, ese número no tiene ninguna relación con tu pregunta y sugiere que realmente no tienes ni idea de lo que estás haciendo, y no estoy tratando de desanimarte o burlarse de ti: estoy tratando de salvar tu vida.

Entonces, lo que necesitas no es un consejo de internet. Necesitas desesperadamente hablar con alguien con experiencia que te enseñará (después de palidecer) cómo manejar el alto voltaje sin morir. En su nivel de comprensión, casi todo lo que hace tiene el potencial de hacerlo mal, y en este caso, mal significa que sucederán cosas malas. Simplemente no sabe qué es importante y qué no lo es, por lo que cualquier descripción que proporcione de lo que está haciendo no es confiable.

Por favor. Encuentra a alguien que pueda ayudarte en persona.

    
respondido por el WhatRoughBeast
0

Si no tiene un amperímetro, la forma más sencilla de medir esto es insertar 1k en el lado de retorno y medir la caída de voltaje de 0.5V por 500 uA escala completa

El generador tendrá capacitancia, por lo que la corriente de arco será mucho mayor que 500uA. Si está preocupado por la ruptura dieléctrica y el exceso de corriente. luego agregue el cable de la bujía de carbono para que la seguridad limite la corriente o use una cadena de resistencias clasificadas para 25kV.

Encontré este método útil para modificar un HIPOT para que no sea destructivo en fallas de aislamiento del dispositivo. Usted puede estar probando para fallas de ESD. Solo tenga en cuenta las corrientes de ruptura dieléctrica.

    