¿Por qué debo especificar un 'ancho de pulso' al disparar un rectificador / inversor de tiristores?

0

Si estoy en lo cierto, el controlador enviará una señal de puerta a este puente (6 pulsos o 12 pulsos) e incluso si los envía con 1 grado de ancho, los tiristores deben cerrarse hasta que la corriente que atraviesa cero cierto? Como referencia, estaba revisando los ejemplos de power_hvdc y power_hvdc12pulse incluidos en Matlab / Simulink.

    
pregunta Zrakk

2 respuestas

3

El ancho del pulso se refiere a la duración del pulso de activación de la puerta. El ángulo de disparo se determina por el tiempo de retardo entre el punto de cruce por cero y el inicio del impulso de puerta. El tiristor no se enciende instantáneamente, requiere algún tiempo, tal vez de 1 a 50 microsegundos. El ancho de pulso mínimo requerido se determinaría a partir de la especificación del tiristor. El tiempo de pulso de puerta mínimo requerido puede variar con la corriente que suministra el circuito de control de puerta.

    
respondido por el Charles Cowie
1
  

¿Por qué debo especificar un 'ancho de pulso' al disparar un rectificador / inversor de tiristores?

El ancho del pulso está relacionado con el ángulo de disparo \ $ \ alpha \ $ desde el punto de conmutación.

  

los tiristores deben cerrarse hasta que la corriente a través de ellos cruce cero, ¿no?

Es posible que no pueda cerrar el tiristor directamente, pero definitivamente tiene el control de cuándo disparar los tiristores y puede cerrarlos indirectamente. Cuando se dispara un tiristor, el que estaba conduciendo anteriormente dejará de hacerlo porque su voltaje es menor que el que acaba de disparar. Así se cierra.

Fuente

    
respondido por el Harry Svensson

Lea otras preguntas en las etiquetas