Cableado adecuado para equipos de red de muy baja corriente

0

Estoy construyendo una galería de retratos interactivos con setenta retratos, cada uno iluminado por una lámpara LED. Las lámparas consumen menos de 30 mA a 230 Vac, y cada una se cambia mediante un optoacoplador / fototriac pequeño, bajo el microcontrolador, er, control.

Dado el consumo de corriente muy bajo de las lámparas, el cable de alimentación estándar de 3 hilos parece ser un exceso excesivo. (Todo el cableado estará oculto dentro de la estructura de la galería, fuera del alcance de los dedos indiscretos; tenemos un bus de red, desde el cual puedo tocar las conexiones para cada lámpara).

¿Estaría a la altura una sección de tres hilos del cable plano? Algunas especificaciones que he desenterrado están clasificadas a 300 Vrms (y hasta 1 A), lo que parece ser adecuado. Pero, ¿qué consideración tendría que dar a los picos de voltaje?

Quiero construir algo seguro, pero un cable más liviano haría que la construcción sea mucho más simple.

    
pregunta Peter Reid

2 respuestas

5

El cableado de la red no solo tiene que suministrar energía a sus lámparas; también tiene que estar a salvo en caso de fallo. Si su lámpara se cortocircuita, no querrá que el cable se queme o comience un incendio antes de que se funda el fusible (si se encuentra en un país con un enchufe con fusibles como el Reino Unido) o el interruptor se dispara. Por lo tanto, el cable de alimentación estándar de 3 hilos probablemente sea apropiado. Véase también el comentario de MandoMando sobre el aislamiento correcto. O como dice Dave Tweed, use iluminación de bajo voltaje y un transformador de red (quizás busque sistemas de iluminación para jardín o exterior)

EDITAR: si el resto de la instalación cumple con los estándares de "doble aislamiento" sin piezas metálicas expuestas, entonces el cable de alimentación de 2 hilos sería aceptable, lo que ahorra espacio.

    
respondido por el Brian Drummond
0

Si sus cables están contenidos dentro de la estructura de la galería, puede ser aceptable usar un cable de conexión. Esto podría ser tan pequeño como 1mmOD. No dice dónde está ubicado, por lo que no puedo decirle exactamente lo que se requeriría para cumplir con los requisitos de su jusrisdiction, pero en general debería:

  • Tenga una estructura que encierre completamente los cables, sin aberturas de más de 4 mm
  • La estructura debe ser lo suficientemente fuerte como para no romperse (permitiendo el acceso a los cables), ya sea como resultado de ser golpeada o golpeada, o si alguien cayó contra ella.
  • La estructura debería ser un aislante adecuado o estar hecha de metal con una buena conexión a tierra.
  • Los extremos del cable deben estar anclados para que no se suelten y se desvíen al hacer contacto con, por ejemplo. la carcasa de metal.
  • La corriente en el cable debe estar limitada por una impedancia, fusible, disyuntor, etc. El objetivo es evitar que el cable se sobrecaliente y que se derrita el aislamiento o que se inicie un incendio si el LED falla.

Un enfoque alternativo sería utilizar diferentes LED. Si pudiera alimentarlos a partir de 12V dc, por ejemplo, no tendría que preocuparse tanto por la electrocución (y si está en la UE, evitaría el LVD), y solo tendría que tomar precauciones para evitar fuego.

Editar para agregar: Esta respuesta se basa en las reglas del equipo eléctrico. Dependiendo del tamaño de su galería, los códigos de construcción pueden ser más apropiados.

    
respondido por el Jack B