¿Cómo elijo una cuenta de ferite para el filtrado de la fuente de alimentación?

7

Quiero colocar un cordón de ferita en el riel positivo de suministro de SMPS que va a la parte analógica del circuito mixto digital / analógico.

Ahora en la búsqueda paramétrica en Digikey puedo ver varios parámetros: corriente nominal, resistencia de CC, impedancia @ frecuencia. Entiendo la clasificación de corriente y la resistencia de CC, entiendo la impedancia, pero ¿cómo hago una elección? ¿Debo buscar la mayor impedancia a 100 MHz con una resistencia de CC aceptable y clasificaciones de corriente para mi aplicación?

    
pregunta miceuz

1 respuesta

2

Parece que está preocupado por las corrientes de salida de un SMPS que suministra un sistema de señal mixto. Lo más importante será observar el espectro de la corriente de la SMPS para averiguar dónde está la energía. Esto incluirá fuentes de modo diferencial y común.

Para un SMPS, que funciona a una frecuencia PWM inferior a aproximadamente 200 kHz, por ejemplo, generalmente hay una energía espectral significativa de aproximadamente 1 MHz a aproximadamente 10 MHz. Por lo tanto, ese rango de frecuencia a menudo necesita filtrado adicional. Pero, depende de la frecuencia de PWM, la topología y los parásitos del circuito ... así que tendrá que hacer su propio cálculo / medición para ver dónde está el espectro de energía para su caso.

Muchas de las cuentas que están comúnmente disponibles (muchas de las que encontrará en digikey por ejemplo) utilizan materiales magnéticos que no son muy efectivos (no tienen mucha impedancia) en el rango de 1 a 10 MHz, y no se haga efectivo hasta que las frecuencias alcancen 100MHz o más. La frecuencia más baja está disponible, pero hay que buscar cuidadosamente la banda de frecuencia correcta.

Si tiene un SMPS aislado, donde tiene acceso a las líneas positiva y de retorno, un estrangulador de modo común (CMC) funcionaría mejor que un cordón en el rango de 1 a 10MHz. Ya sea para un cordón o un CMC, el rendimiento del filtro se puede mejorar mucho al colocar un (s) condensador (es) de derivación pequeño de alta frecuencia entre la salida SMPS y el cordón o el CMC.

Una vez que haya identificado la banda de frecuencia y la atenuación que necesita para llegar a una cantidad definida de ruido, puede preocuparse por la clasificación de corriente y la resistencia de CC.

    
respondido por el gsills