Generación y transmisión de electricidad

0

De acuerdo con mi libro de texto, la potencia trifásica se genera de modo que la potencia necesaria para generar electricidad por el par permanezca constante. Otra razón es que la suma de las tres señales es cero, por lo que solo se necesita un cable de retorno cuando las cargas son iguales. Por lo tanto, la cantidad de cables se reduce de 6 a 4.

Tengo algunas preguntas sobre los conceptos básicos de la generación y transmisión de electricidad.

1- No veo cómo podemos asumir que las cargas son iguales cuando eso depende de los usuarios y la cantidad de dispositivos que utilizan.

2- Por lo tanto, la electricidad se genera y se transmite en tres fases, ¿podría alguien explicarme de una forma que entre en nuestra casa?

    
pregunta Jack

3 respuestas

3
  1. El número de usuarios conectados a un generador es alto y está dividido en las tres fases de forma equitativa. El resultado es un uso aproximadamente igual de cada fase. Grandes edificios y fábricas cuentan con servicio trifásico. Un alto porcentaje de sus equipos conectados son motores trifásicos. Los motores son cargas trifásicas equilibradas. Por lo tanto, la carga en el generador de suministro está bastante bien equilibrada. El generador tolerará algún desequilibrio.

  2. La electricidad ingresa a nuestros hogares desde un transformador monofásico que está conectado entre una fase y neutro. Reduce la tensión al nivel de tensión doméstica de aproximadamente 240 voltios. En los EE. UU., Se divide en dos partes de 120 voltios para enchufes de pared. Ambas partes se usan para cargas más grandes, como estufas eléctricas, calentadores de agua y acondicionadores de aire centrales. Más de una casa está conectada a cada transformador. Habrá otros dos transformadores en el mismo vecindario conectados a las otras dos fases.

La siguiente imagen muestra tres líneas de fase en tres aisladores en la parte superior del polo en la parte superior derecha de la imagen. El cable neutro está en un pequeño aislante a una corta distancia del polo. En el siguiente polo, tres cables que bajan del polo están conectados a los tres cables de fase. Creo que esos tres cables se conectan bajo tierra para conectar un alto voltaje de un pequeño sistema de generación eólica en el otro lado de la carretera. Los polos que avanzan por la carretera tienen solo un cable de fase y un cable neutro. Cerca de la parte inferior de la imagen, hacia la izquierda, puede ver un transformador montado en un poste. Eso suministra energía monofásica a uno o más usuarios locales.

    
respondido por el Charles Cowie
1
  

se genera una potencia trifásica para que la potencia necesaria para generar electricidad por el par permanezca constante

     

1- No veo cómo podemos asumir que las cargas son iguales cuando eso depende de los usuarios y la cantidad de dispositivos que utilizan.

Creo que estás malinterpretando el libro de texto. El punto que se está haciendo es que el par es constante en una sola revolución del eje del generador / motor, no necesariamente durante largos períodos. Debido al motor trifásico, el par en cualquier ángulo dado del eje es constante para una carga trifásica determinada. Esto resulta en bajas vibraciones y bajo ruido acústico. Al usar matemática vectorial, puede probar que para cualquier ángulo, la amplitud de campo de un sistema trifásico es constante.

Esto es diferente para una máquina monofásica, entonces el par es, por ejemplo, máximo a 0 y 180 grados y mínimo a 90 y 270 grados. Esto puede dar lugar a vibraciones (= pérdida).

    
respondido por el jippie
1

La forma en que entra en nuestra casa depende en gran medida del país del que hablamos.

En muchos países, de hecho, solo hay una fase y el cable neutro que va a una casa.

En otros, e. sol. Alemania, incluso hay tres fases que se ejecutan en el plano (más N y PE). Aquí las fases se dividen en función de los interruptores automáticos: el primero recibe L1, el segundo L2, el tercero L3, el cuarto L1 nuevamente, etc. Si tenemos una estufa eléctrica, se conecta a tres fases. A menudo, dos quemadores / elementos de la gama están conectados a una fase (por ejemplo, los dos a la izquierda y los dos a la derecha), lo que hace 2 fases para cocinar. La tercera fase es para el horno.

Esto también se aplica principalmente a los casos en que el rango y el horno no forman una unidad combinada, sino que están separados.

    
respondido por el glglgl

Lea otras preguntas en las etiquetas