Intentando hacer un calentador de alambre de resistencia para engañar al termostato de un acondicionador de aire. [cerrado]

0

Estoy tratando de armar una cámara de fermentación con un acondicionador de aire de ventana y un controlador de temperatura Johnson Controls A14. El termostato a bordo de la unidad de CA no lo dejará funcionar a una temperatura tan baja como la que necesito. Me preguntaba si sería posible hacer que un calentador de alambre de resistencia para pegar con cinta adhesiva o un tubo retráctil al sensor de temperatura de CA para hacerla creer que es más cálido de lo que realmente está permitiendo que el controlador de temperatura Johnson Controls lo controle. Estaba pensando en usar una verruga de pared de bajo voltaje o algo de esa naturaleza para la fuente de energía. Cualquier consejo sería muy apreciado! Gracias de antemano

    
pregunta Aerohead93

2 respuestas

3

Sí, debería ser posible. No, no suena como una buena idea.

Los acondicionadores de aire residenciales regulares están diseñados con algunas suposiciones, incluido un límite inferior de la temperatura para enfriar también. La unidad podría funcionar muy ineficientemente, o no funcionar, a una temperatura muy por debajo de lo que está destinado. La formación de hielo también será un problema, a menos que esté en un ambiente muy seco.

Parece que realmente quieres una unidad de refrigeración, no un aire acondicionado.

    
respondido por el Olin Lathrop
2
  1. Sí, usted podría utilizar un elemento de calefacción para engañar al termostato de la CA y hacerle creer que la habitación está a 200 grados F, luego controlarla con su termostato externo.

  2. No, no deberías intentar utilizar una unidad de CA de ventana para enfriarse por debajo del ajuste más bajo para el cual está configurado su termostato interno. Una explicación completa pertenecería a un sitio diferente, pero basta con decir que lo mejor que sucedería es que tendría una unidad de CA altamente ineficiente, hasta que congele su bobina & se volvió completamente inútil (la operación a baja temperatura requiere diferentes refrigerantes / presión y un diseño diferente del serpentín de enfriamiento).

respondido por el Robherc KV5ROB

Lea otras preguntas en las etiquetas