Entonces me hice esta prueba de sobrecarga en la que necesito investigar un poco y necesito algo de ayuda ya que mi fondo eléctrico es mínimo.
La prueba que estoy trabajando para configurar es la siguiente: Tengo que realizar una prueba de sobrecarga de este interruptor grande (solo dispara 12V DC, 2000 AMP al terminal del interruptor durante 1 segundo)
Solo tenemos una fuente de alimentación de 500 amperios, pero tenemos toneladas de bancos de carga de 300 vatios Por lo que entiendo, puedo conectar la fuente de alimentación de 500 amperios a un banco de carga (maestro) y encadenar un grupo de otros bancos de carga (esclavo) en paralelo para sumar las corrientes hasta que obtenga 2000 AMP.
¿El banco de carga final al final de mi cable positivo de cadena paralela se conectará al terminal positivo en el interruptor y el cable negativo del primer banco de carga (maestro) se conectará al terminal de tierra en el interruptor?
¿Estoy haciendo esto correctamente? Creo que mis cálculos son correctos, que puedo usar mi fuente de alimentación de 12VDC / 500A para crear una salida de 12VDC / 2000A a través del encadenamiento x cantidad de bancos de carga en paralelo No estoy seguro de si mi cableado es correcto, también ... ¿cómo afectará la resistencia de los cables a mi salida? Creo que necesito un cable AWG 3/0 como mínimo ... (probablemente más seguro para ir con algo aún más grande)
¡Cualquier ayuda o sugerencia para una mejor metodología sería apreciada! ¡Gracias!