¿Existen formas seguras de hacer funcionar un motor de inducción clasificado para 50/60 Hz a una frecuencia más baja?

0

Tengo un motor de inducción clasificado para 50/60 Hz, con amperajes a plena carga de 1.85A / 2A respectivamente. No está clasificado para ninguna otra frecuencia operativa.

Si lo conecto a un VFD, ¿será seguro ejecutarlo a unos 40 Hz, ¿Asumiendo una relación lineal entre la frecuencia y los amperajes de carga completa?

es decir: para amperajes de carga completa (suponiendo un valor RMS promedio entre tres fases), si 60 Hz = 2A, y si 50 Hz = 1.85A, entonces tal vez 40 Hz = 1.70A?

    
pregunta plu

1 respuesta

5

Un motor de inducción (cuando se ejecuta a una velocidad más baja) debe reducir la tensión RMS a medida que la frecuencia se encuentre por debajo de un cierto umbral. Esto es para detener la saturación magnética en bajas frecuencias. La saturación no se refleja necesariamente en la cantidad de corriente que se dibuja por encima de (digamos) la corriente de plena carga, por lo tanto, resuelva el problema de manera directa y predecible al disminuir el voltaje aplicado a medida que la frecuencia cae.

Se llama mantener constante la frecuencia de V a F: -

Fuente de la imagen

    
respondido por el Andy aka