compartir carga en generadores paralelos

0

Mi pregunta es la siguiente: Tenemos dos generadores de 220V 20A conectados en paralelo a una potencia total de 8.8 kw 220 v 40 A la carga es de 5,5 ohmios. Me interesa cómo cada generador ve esta carga ya que cada generador proporciona la mitad de la potencia. Hago esta pregunta porque un generador no puede ver esta carga como 5,5 ohmios porque da la mitad de la potencia a no la potencia completa. Me gustaría que alguien lo explique un poco mejor porque me confunde.

pregunta simplificada

mi pregunta es que dado que cada generador en el circuito paralelo da la mitad de la potencia en el caso ideal, significaría que el generador 1 que proporciona 220v 20A que es la mitad de la potencia no puede "ver" la resistencia de 5.5 ohms porque si " visto "esta resistencia tuvo que dar la corriente completa en ese caso, tenemos dos problemas con el generador 1 quemado porque no está hecho para tal problema de la corriente dos, si el generador 2 da la misma corriente, entonces la ley sobre conservación de energía no vale lo que es absolutamente imposible gracias

El último intento de explicar lo que pedí es muy simple

tenemos dos generadores de 220v 20A y una carga de 5,5 ohmios. Si conectamos esta resistencia a un solo generador, esta excede su potencia porque es de 220v y 20 A 4.4 kw y la corriente en esa resistencia es de 40A, lo que significaría que excede la potencia máxima de un generador. Si agregamos otro generador, juntos tenemos suficiente energía para alimentarlo. Si sabemos que cada generador genera la mitad de la potencia, es decir, 220v y 20A, es imposible "ver" una resistencia de 5,5 ohmios

    
pregunta lol tor

3 respuestas

3
  

Mi pregunta es que dado que cada generador en el circuito paralelo da la mitad de la potencia en el caso ideal, significaría que el generador 1 que proporciona 220v 20A que es la mitad de la potencia no puede "ver" la resistencia de 5,5 ohmios porque si " visto "esta resistencia tuvo que dar la corriente completa [editar: creo que se requería una parada completa en este punto.]

Figura 1. Dos unidades de tracción equina en una carga común.

Con referencia a la Figura 1:

  • Cada uno de los caballos paralelos (generadores) da la mitad de la potencia.
  • Si un caballo se detiene (el generador se desconecta), el otro caballo toma la carga completa (el arado).
  • Si un caballo (generador) no es lo suficientemente fuerte, el sistema se ralentizará (la frecuencia o el voltaje del generador o ambos disminuyen).
  • Si un caballo es lo suficientemente fuerte, el sistema puede continuar, pero si se excede la tracción máxima (potencia) de las líneas de tracción (fusibles y cables), se romperán (soplarán / tropezarán) y el arado (carga) se desconectará.

Tenga en cuenta que los caballos nunca serán exactamente iguales, pero esto no importa. Ambos contribuyen al esfuerzo de tirar de la carga y la fracción de carga soportada por cada uno será proporcional al esfuerzo de cada uno.

  

en [sic] ese caso tenemos dos problemas [:] el generador 1 está quemado porque no está hecho para un problema tan actual

No. El disyuntor o el fusible se dispararán para proteger el generador.

  

dos [sic] si el generador 2 da la misma corriente, entonces la ley sobre conservación de energía no vale lo que es absolutamente imposible

Lo siento, no sé qué significa este grupo de palabras.

Tenga en cuenta que los generadores de CA en paralelo requieren un equipo de control de sincronización adecuado. No puedes simplemente conectarlos juntos.

    
respondido por el Transistor
2

Cuando conecte en paralelo dos generadores de CA, debe asegurarse de que estén completamente sincronizados. Tanto la tensión como la frecuencia deben coincidir para que haya cero corriente entre los generadores.

En el mundo real esto es imposible de hacer. Siempre habrá una pequeña diferencia, y con la impedancia de un generador, esto resultará en grandes corrientes.

Para evitar esto, el regulador de voltaje del generador reducirá el voltaje en un pequeño porcentaje si la corriente reactiva aumenta. Esta corriente "fuera de fase" debe ser la corriente no deseada que va al otro generador porque no se ajusta perfectamente, ya que asumimos que todas las cargas tienen un factor de potencia de 1.0 agradable.

Ambos generadores disminuyen su voltaje hasta que se encuentra un equilibrio. Puede mover este saldo cambiando el porcentaje que bajará cada uno.

Esto se llama droop , o compartir VAR, también perfectamente explicado en esta pregunta.

Esto supone condiciones perfectas de motor primario.

No estoy tan en CircuitLab, pero este es un modelo básico.
Mira lo que pasa cuando pones una fuente en 1 grado. O por 1 Volt.
Luego agrega Droop. (con la resistencia de la serie)

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el Jeroen3
0

Dados 2 generadores, un generador producirá más energía que el otro generador. El potente generador intentará sacar adelante (avance de fase) del generador inferior y se le pedirá que proporcione más potencia. Por lo tanto, se comparte automáticamente la carga, aunque no exactamente al 50%.

Ahora, para controlar esa frecuencia.

    
respondido por el analogsystemsrf