Conexión a tierra de protección de un motor de CA trifásico

0

Me pregunto cómo puedo conectar la tierra de protección de mi motor de CA trifásico. Aquí está el trasfondo de cómo son mis conexiones: Estoy usando la fase 3 con un punto neutro de la red eléctrica que va a los transformadores en estrella. El voltaje reducido se alimenta luego a un rectificador de puente de diodo trifásico, que luego se alimenta a un inversor de puente MOSFET trifásico. Ahora quiero conectar la salida del inversor a mi motor trifásico, pero no estoy seguro de dónde debo conectar la tierra de protección del motor.

    
pregunta Saadia Gauhar

2 respuestas

3
  

No estoy seguro de dónde debo conectar la tierra protectora del   motor?

La conexión a tierra protectora de su motor debe ir exactamente al mismo lugar que si estuviera directamente conectada a su fuente de alimentación de CA de 3 ph, debe ir a una conexión a tierra confiable por razones de seguridad.

    
respondido por el Andy aka
3

Conéctelo al terminal de tierra de protección en su unidad rectificador-inversor.

Aquí hay un ejemplo de diagrama de conexión del manual de Danfoss AquaDrive MG.20.N5.02 (Guía de diseño de variadores VLT AQUA)

Tenga en cuenta que es probable que el cable de tierra esté contaminado con ruido eléctrico, por lo que dentro de un VSD producido comercialmente, es probable que haya un filtro entre el terminal de tierra del motor y el terminal de tierra de suministro.

Si está utilizando un VSD de fabricación casera y no tiene dicho filtro, simplemente conéctelos a la misma barra de tierra.

    
respondido por el Li-aung Yip