Background:
Hay un motor trifásico en funcionamiento por un inversor. La especificación del motor es aproximadamente 1.8KW de potencia y 230 / 400V y 1.13A. Quiero conducir otro motor de CC sincronizado con ese motor de CA para que el motor de CC se encienda y apague con el motor de CA. no hay conexión Neutral al motor, así que no puedo usar un relé o contactor, también el inversor está conectado al PLC a través de la conexión Modbus y no quiero modificar el inversor o el PLC.
Lo que he hecho y mis preguntas:
Pensé en usar un sensor de corriente (o sensor de efecto de sala) para monitorear la corriente alterna que va al motor, y encontré muchos tipos diferentes. También probé el relé de monitoreo de 3 fases, cuando lo conecto a la alimentación principal de 3 fases funciona correctamente y el relé se activó en su interior, pero cuando lo conecto al motor / inversor no funciona en 6 tipos de conexión diferentes que probé. ¿por qué?
- ¿Es correcto usar el sensor de corriente para esto? ¿solicitud? por ejemplo, el sensor IC de allegro current ACS758 es ¿La elección correcta para esta aplicación? a medida que el inversor emite diferentes frecuencias, ¿no provoca zumbidos en las salidas del sensor o del amplificador operacional? ¿Debo conectar 3 sensores diferentes para cada fase y SUMAR su salida en un amplificador operacional?
- o ¿es mejor usar un sensor de corriente de pinza no invasivo (this) alrededor del cable de 3 fases? y / o una de las fases?
- ¿Por qué el relé de control de fase no funciona cuando lo conecto al motor / inversor?
mi problema resuelto:
Uso los terminales de E / S discretas del inversor para detectar el estado ON / OFF del motor.
* el modelo del inversor es: Schneider ATV12H018M2 * el relé de control de fase es: Schneider RM17TG20