¿La reactancia de fuga del transformador depende de la cantidad de carga?

0

En un transformador monofásico, considerando las pérdidas de cobre y las pérdidas del núcleo, quiero saber si la reactancia de fuga se ve afectada por un cambio en la carga en el secundario.

No he podido encontrar una respuesta en Internet.

    
pregunta akshayk07

1 respuesta

5
  

Quiero saber si la reactancia de fuga se ve afectada por el cambio en   cargar en el secundario

La reactancia de fuga se debe a la composición física del transformador, es decir, la incapacidad del campo magnético del primario al 100% en pareja con todos los devanados del secundario. Como tal, se fija para un diseño y frecuencia de transformador dados.

Sin embargo, el efecto que podría tener en la regulación de la salida depende en gran medida de la corriente de carga, ya que la reactancia de fuga es una impedancia en serie y cuanto más corriente tome, más caen los voltios: -

Respeta las pérdidas del núcleo (y, en particular, la posibilidad de que la saturación del núcleo provoque una disminución de la inductancia de fuga) Diré esto: un núcleo de transformador no saturará más en la carga secundaria completa que en la carga sin carga. Esto se debe a que la saturación es una función de \ $ B_m \ $ (en el diagrama anterior) y no se ve afectada en gran medida por las corrientes de carga secundarias. En otras palabras, los giros de amperios de carga secundaria producen giros de amperios iguales y opuestos en el primario, es decir, se cancelan.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas