La vida mecánica es la longevidad de las cosas en movimiento, los pivotes, las bisagras y los contactos cuando no hay corriente a través de los contactos. Esto es simplemente fricción mecánica y desgaste.
La vida eléctrica es la vida útil de los contactos cuando se abren con la corriente nominal completa. Cada vez que los contactos se abren bajo carga, hay una chispa que puede erosionar las superficies de contacto. Es por esto que la vida eléctrica es mucho más corta que la vida mecánica.
La bobina se puede encender indefinidamente. No existe un mecanismo identificable como desgaste o arco que limite la vida útil simplemente debido a que la bobina está encendida. Aumenta la temperatura, lo que puede acelerar otras fallas. Sin embargo, el aumento de temperatura debe ser moderado si se usa el relé con su unidad nominal.
La corriente nominal se puede pasar a través de contactos cerrados por tiempo indefinido.
Si se apega a la unidad de bobina nominal y la corriente de contacto nominal, debe esperar razonablemente que su relé pueda abrir 10 ^ 5 veces. Por supuesto, sería prudente operar a menos de la especificación nominal, por lo que es más probable que se supere la vida útil nominal.
Asegúrese de que está cumpliendo con las condiciones de contacto nominales. Un motor es inductivo, y causa una duración mayor y más larga, lo que es más dañino, un arco cuando se abre. Algunos relés tienen diferentes especificaciones de vida útil para cargas inductivas y resistivas. En su caso, la carga nominal del motor monofásico es de 550W, menos de 2.5A.