¿Cómo me protege un interruptor GFCI si mi dispositivo no tiene conexión a tierra? [cerrado]

0

Uso un secador de pelo con un enchufe de 2 clavijas de EE. UU. (sin conexión a tierra). Supongamos que lo conecto a un tomacorriente protegido por GFCI y lo coloco en un fregadero lleno de agua. ¿El GFCI seguirá disparándose aunque mi secador no tenga un enchufe de 3 clavijas (con conexión a tierra)?

    
pregunta Jeffrey Bosboom

2 respuestas

3

El nombre "Interruptor de circuito de falla a tierra" es un poco engañoso.

Hay tres cables llamados Línea, Neutro y Tierra de seguridad. El pin de tierra de seguridad en una toma de corriente GFCI no está conectado al circuito de protección GFCI en la toma de corriente.

Un GFCI mide la diferencia en la corriente que fluye en la línea y la corriente que fluye en los cables neutros, y si esa diferencia supera los 5 mA (si recuerdo correctamente), se disparará y eliminará la energía de la toma de corriente.

Al GFCI no le importa por qué hay una diferencia en la corriente entre Línea y Neutral. El exceso o la falta de corriente podría deberse a una conexión a otro circuito, no necesariamente a tierra.

    
respondido por el Peter Bennett
3

Sí, un GFCI protegerá 2 enchufes de puntas.

Un GFCI funciona midiendo el amperaje de entrada y salida. Si hay una diferencia suficientemente grande, se activa el reinicio.

    
respondido por el deathismyfriend

Lea otras preguntas en las etiquetas