¿Cableado de 3 transformadores en serie a 240 V?

0

Si tengo 3 transformadores (transformadores de 120 V) en serie (en el lado de entrada) en un circuito de 240 V, ¿experimentarán los transformadores una caída de voltaje? Si es así, ¿cuánto afectará esto a los secundarios por la ecuación del transformador?

    
pregunta Sarah Szabo

1 respuesta

6

No, esto está muy limitado. No ha dicho que los transformadores sean idénticos y, debido a esto, el gran problema es que poner las primarias en serie no significa una distribución igual del voltaje para cada primaria.

Esto significa inmediatamente que un transformador puede esperar más saturación del núcleo que otro y se sobrecalienta y falla. Y, todo esto es antes de analizar cualquier efecto debido a corrientes secundarias. Si las corrientes secundarias son desiguales, tiene un escenario de empeoramiento incluso y podría esperar un incendio.

No lo haga: pruebe primero los transformadores y asegúrese de que sean compatibles con VA y con la corriente de magnetización primaria. Luego, asegúrese de que cualquier corriente secundaria sea idéntica para cada uno.

Incluso si obtiene tres transformadores que son de la misma marca y modelo, la inductancia de magnetización primaria puede variar bastante entre ellos y esto podría hacer que uno de ellos supere la clasificación de 120 VCA, incluso aunque, a primera vista, es de esperar que los tres tengan 80 VCA en las primarias.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas