¿Por qué un temporizador electrónico tendría una carga mínima?

0

Necesito reemplazar un interruptor de luz de temporizador electrónico, y el anterior, y este ejemplo de reemplazo , estado que tengan una carga mínima de 40w.

¿Por qué el interruptor tendría una carga mínima y qué pasaría si lo usara con una bombilla de vataje inferior?

Esto es para una luz de estilo de linterna para exteriores (aunque el interruptor es para interiores) y, idealmente, me gustaría colocar una pequeña bombilla de bajo consumo (5-10 vatios) en ella.

    
pregunta Andrew M

2 respuestas

5

El temporizador está diseñado para reemplazar un interruptor regular como se muestra a la izquierda del esquema.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Dado que a menudo no hay una conexión neutral en la caja de interruptores, presenta un problema para el diseñador del temporizador. No funcionará solo con una transmisión en vivo.

El truco consiste en reemplazar el interruptor por un triac que se comporta como un interruptor electrónico de acción rápida y puede conectar la corriente a la lámpara en cualquier punto del semiciclo.

Senowave modificado con triac. Retrasar el punto de encendido da como resultado una tensión reducida en la lámpara.

Si el circuito del temporizador retrasa el punto de encendido del triac, la tensión de la lámpara se reduce. Eso deja el resto disponible para alimentar el interruptor. La lámpara de 40 W como mínimo garantiza que haya suficiente carga para que pase la corriente suficiente para que el temporizador funcione. Los diseñadores esperan que no te des cuenta de que la lámpara es un poco más tenue.

Cuando la lámpara está apagada, hay casi todo el voltaje en el triac, por lo que el temporizador vuelve a tener energía.

Estos circuitos son un poco difíciles de diseñar, ya que tienen que trabajar con voltaje completo y una fracción del voltaje de suministro.

Tenga en cuenta que si se quita la bombilla, no hay una ruta de retorno para el temporizador, por lo que se apagará, aunque puede haber un retraso si tiene algo de energía almacenada en un condensador.

Batería

Es probable que la batería mantenga el reloj en funcionamiento durante los cortes de energía. Como se explica en la respuesta, siempre puede robar suficiente energía cuando el suministro está allí. El retardo de disparo es exagerado en mi boceto y probablemente 10 V o así serían suficientes para cargar un capacitor en el interruptor. Las partes de baja tensión de la onda sinusoidal contribuyen muy poco a la potencia de la lámpara. En una fuente de 240 V \ $ V_peak_ = \ sqrt 2 \ times 240 = 340 V \ $. Como la potencia es proporcional al cuadrado del voltaje, la potencia de la lámpara es \ $ \ frac {340 ^ 2} {10 ^ 2} = 1150 \ $ veces más fuerte en el pico que en 10 V.

    
respondido por el Transistor
1

Probablemente usa un triac como elemento de conmutación, que no es un simple conmutador. Por ejemplo, puede tener dificultades con cargas reactivas y electrónicas como motores y CFL / computadoras.

La otra peculiaridad acerca de los triacs es que se prenden hasta que la corriente se detiene. Hay un umbral para esa corriente de enclavamiento, que cuando se multiplica por el voltaje esperado, produce un número para la potencia. Lo mencioné aquí, pero en realidad no lo dije: enlace

Si el controlador sostuviera el triac como lo describí en esa otra respuesta, entonces no habría una carga mínima, pero si solo lo "golpea" como un atenuador manual tradicional, y confía en el comportamiento de enganche para haz el resto, entonces hay.

Si realmente toman en serio la carga mínima, y le das algo menos, puede parpadear con los "baches" que intentan encenderla, pero nunca estarán completamente encendidos. Cualquier cosa que no sea una bombilla incandescente, un calentador puro (sin ventilador) o una luz LED de cuerda muy barata (del tipo que tiene un montón de LED en serie con una sola resistencia y claramente parpadea a la frecuencia de la línea cuando la agitas) probablemente odiará usted por eso.

Recomendaría un temporizador mecánico para ese circuito. Utilizará un motor síncrono para accionar el mecanismo, por lo que es tan preciso como la línea de alimentación, que a su vez está estrechamente controlada simplemente para mantener todos los generadores sincronizados en todo el país. Y lo importante es que utilizará un interruptor mecánico que simplemente está encendido o apagado.

    
respondido por el AaronD

Lea otras preguntas en las etiquetas