¿Por qué necesitamos aislamiento galvánico con componentes de baja potencia?

0

Este es un convertidor de analógico a digital con comunicación I2C de un proyecto (fuente de alimentación de 350 vatios) mediante instrumentos ti. detecta el voltaje de línea y pfc y se comunica con la MCU. No entiendo cuál es el propósito de los aisladores digitales ya que estamos tratando con componentes de baja potencia. ¿Me estoy perdiendo algo aquí?

Además, ¿cuál es el propósito de los inductores?

    
pregunta iMohaned

2 respuestas

3

Hay "lado primario" y "lado secundario" escritos alrededor de cada lado de la barrera de aislamiento. Eso sugiere que se trata de una fuente de alimentación fuera de línea (alimentación de red). Estas fuentes de alimentación generalmente requieren un aislamiento galvánico entre primario y secundario. Esto incluye el aislamiento de la ruta de alimentación primaria, así como la alimentación auxiliar y las señales pequeñas.

Como puede ver, lo único entre la CA principal y el ADC son los divisores de tensión.

(fuente: p.28 en las diapositivas )

Los inductores de la derecha son reactancias para reducir el ruido de modo común en las líneas de señal.

    
respondido por el Nick Alexeev
3
  

¿Me estoy perdiendo algo aquí?

Sí. La tensión de red es letal . El circuito mide y / o controla la red eléctrica en el lado primario sin aislamiento. La protección de la MCU (¡y del usuario!) En el lado secundario requiere aislamiento galvánico de la tensión de la red.

También puede querer verificar a dónde está conectada la GND primaria, es probable que no esté protegida de la Tierra (PE) pero a nivel de línea.

    