Me gustaría saber si el uso de dos cables de 2,5 mm² tiene una clasificación de corriente mayor que un cable de 6 mm². La proporción de CSA es 2.4x, por lo que habría esperado necesitar tres cables de 2,5 mm². Sin embargo, luego miré las tablas de clasificación actuales actuales para diferentes tamaños de cable y veo que 2.5 mm² tiene una clasificación de 18.5A mientras que 6mm² solo es de 32A. Por lo tanto, presumiblemente, dos cables de 2,5 mm² tendrían una clasificación conjunta de 37 A y, por lo tanto, excederían el cable de 6 mm².
He leído en otras publicaciones que el factor decisivo es la cantidad de cobre, lo que sugiere que se necesitan tres cables de 2,5 mm².
Sin embargo, según las tablas de clasificación actuales, solo se necesitan dos cables.
Así que no entiendo por qué las tablas contradicen los consejos de las publicaciones en este sitio. Me gustaría saber si he entendido las tablas correctamente o si mi lógica es errónea.
Además, mi cable es de una sola hebra. ¿Debo usar múltiples cadenas, ya que esto parece ser usado en las tablas?