Tengo un UPS APC de 10 años. Naturalmente, los SLA de 12V estaban muertos, por lo que compré 8 nuevos de especificaciones similares.
Después de cambiar las baterías, la unidad se pone en marcha y se carga bien, pero cuando intento cargarla y luego desconecto la energía de la entrada de línea, el UPS se apaga y enciende la luz roja de "batería fallada" de X mientras se apaga. pip-pipping. La carga disminuye mucho en este punto.
En la inspección, las baterías originales usaron el conector F2 (ilustrado a la derecha), y mis reemplazos usan el conector F1 más pequeño (a la izquierda)
Pregunta¿EsprobablequeelusodelconectorincorrectoconelcableadoF2originalestélimitandolacorrientequesepuedeextraer?Laparteposteriordelabateríaleeaproximadamente52voltios(sus48vnominalescon12Vx4x2,porloqueuntotaldeochobateríasde5Ah)o¿estásimplementerotomiUPS?
Notengolosrecursosparacomprar8bateríasmásencasodequenoseaasí,estaeslacausaprincipal.
¿DeberíavolveracrearelcableadointernodelabateríaconlosconectoresdepalaF1,esoayudaría?¿Ohaceralgomásparamejorarlaconectividad?
UPSesuntrabajodemontajeenrackdeAPR2RUconunapotenciade2.2kVA,ytieneunatarjetadeadministracióndered,porloquenoesundispositivodomésticobaratoydesagradable.
HecambiadolasbateríasenmásdeunadocenadeUPSdiferentesenlasúltimasdosdécadas,asíqueaunquenoesalgocotidiano,nohecometidoningúnerrorsignificativo.Rangodetamañodesde275VAhasta6kVAemersonmonster.
Hoja de datos de las baterías que utilicé