Conectores de batería dentro de un UPS, F1 para F2 subsituted, consecuencias?

0

Tengo un UPS APC de 10 años. Naturalmente, los SLA de 12V estaban muertos, por lo que compré 8 nuevos de especificaciones similares.

Después de cambiar las baterías, la unidad se pone en marcha y se carga bien, pero cuando intento cargarla y luego desconecto la energía de la entrada de línea, el UPS se apaga y enciende la luz roja de "batería fallada" de X mientras se apaga. pip-pipping. La carga disminuye mucho en este punto.

En la inspección, las baterías originales usaron el conector F2 (ilustrado a la derecha), y mis reemplazos usan el conector F1 más pequeño (a la izquierda)

Pregunta¿EsprobablequeelusodelconectorincorrectoconelcableadoF2originalestélimitandolacorrientequesepuedeextraer?Laparteposteriordelabateríaleeaproximadamente52voltios(sus48vnominalescon12Vx4x2,porloqueuntotaldeochobateríasde5Ah)o¿estásimplementerotomiUPS?

  • Notengolosrecursosparacomprar8bateríasmásencasodequenoseaasí,estaeslacausaprincipal.

  • ¿DeberíavolveracrearelcableadointernodelabateríaconlosconectoresdepalaF1,esoayudaría?¿Ohaceralgomásparamejorarlaconectividad?

  • UPSesuntrabajodemontajeenrackdeAPR2RUconunapotenciade2.2kVA,ytieneunatarjetadeadministracióndered,porloquenoesundispositivodomésticobaratoydesagradable.

  • HecambiadolasbateríasenmásdeunadocenadeUPSdiferentesenlasúltimasdosdécadas,asíqueaunquenoesalgocotidiano,nohecometidoningúnerrorsignificativo.Rangodetamañodesde275VAhasta6kVAemersonmonster.

  • Hoja de datos de las baterías que utilicé

pregunta Criggie

3 respuestas

3

Esas baterías no son realmente adecuadas

La hoja de datos de las baterías no proporciona una tasa máxima de descarga o consumo de corriente, pero sí indica que la capacidad se reduce a la mitad a 8 amperios. A 12 A, el voltaje cae a 10 V después de solo 8 minutos.

A plena carga, un SAI de 2,2 kVA extraerá 45A de un banco de baterías de 48 voltios. Ya que tiene dos juegos paralelos de cuatro baterías en serie, eso es 23A por batería. Tomar tanta corriente hará que el voltaje de la batería caiga mucho. El UPS luego detecta la caída de voltaje y decide que las baterías deben haber fallado.

Sin embargo, no se pierde todo. Si mantiene el consumo de corriente bajo, entonces es probable que el voltaje se mantenga alto y es más probable que el UPS funcione. La carga que pueda administrar dependerá de los detalles del UPS que no tenemos, por lo que solo tendrá que realizar una prueba y error.

    
respondido por el Jack B
2

Según nuestros comentarios, pensé que dejaría una respuesta más completa: Los conectores en sí no deberían causar el problema, pero si se solicitaba suficiente corriente, podrían sobrecalentarse. Dado que las baterías tienen conectores más pequeños, es probable que tengan niveles de descarga máximos y continuos más bajos, lo que en su propio caso parece indicativo de que está excediendo esto con su UPS.

Es muy poco probable que la reconstrucción de los paquetes con conectores más grandes ayude a obtener algún beneficio, ya que la capacidad de descarga se establecerá con la resistencia interna de las propias células.

Si el UPS funciona con una carga liviana pero muere al aplicar una carga pesada, es probable que el voltaje del banco disminuya bajo la carga, lo que debería poder observar en un multímetro cuando active el UPS.

Si este es el caso, el UPS no se pierde, pero hasta que pueda actualizar las celdas o agregar otro banco en paralelo para aumentar la capacidad actual, es posible que deba conectar el UPS a una carga más adecuada (es decir, adjuntar menos también) it)

Sé que no es lo que querías escuchar, pero diría que es todo lo que puedes hacer en este escenario.

Si decides correr con una carga que no deja caer el UPS como una piedra, lo ejecutaría por un tiempo y vería si los conectores o las baterías se están calentando, por si acaso. Pero de lo contrario deberías estar bien.

Actualización: ha agregado las hojas de datos, sí, no son adecuadas. Intente una carga ligera o puede que necesite cambiar / agregar otro banco en paralelo más adelante.

    
respondido por el Rendeverance
1

Poner un Faston de 0.250 "en una pestaña de 0.187" no es automáticamente un problema. PERO, también hay dos grosores diferentes de las pestañas. La pestaña de 0.250 "casi con seguridad tiene 0.031" de espesor, mientras que la pestaña de 0.187 "podría ser más delgada. Esto podría provocar un contacto muy ligero que provoque el calentamiento localizado ya mencionado, o incluso un contacto intermitente que confunda el sistema de control.

    