fase dividida 240V y fase simple 240V

0

De acuerdo, no lo entiendo. Lo intenté y lo intenté, pero no lo entiendo. Tengo una docena de preguntas sobre esto, por lo que alguien simplemente elige una de estas, no me importa.

¿Qué hay dentro de un transformador residencial residencial de 240 V en los Estados Unidos?

¿Se trata de devanados de núcleo de hierro doble (secundario) con 120 V en cada núcleo y cada extremo de la bobina tiene un cable caliente y uno neutro que se atan en serie para sumar 240 V?

OR

¿Se trata de un solo devanado de núcleo de hierro con dos cables calientes en cada extremo y un cable central girado en el bobinado 120 para formar un cable de 120 V?

¿Hay dos ondas sinusoidales en un transformador de núcleo de hierro doble (secundario) o uno?

O

¿Hay dos ondas sinusoidales en un transformador con un solo centro de núcleo de hierro (secundario) o uno?

Si alguno de los dos tipos de transformadores tiene realmente dos ondas sinusoidales, ¿están 180 ° opuestas entre sí en el pico?

OR

¿Están 90 grados fuera de paso entre sí en el pico?

OR

¿Están uno encima del otro?

No utilice muchas ecuaciones o símbolos, porque he agotado mi capacidad de explicación tal como está con estas preguntas y es posible que no entienda mucho más que las palabras simples que ya se usaron aquí.

    
pregunta Max R.

1 respuesta

6

La alimentación de energía a una residencia en América del Norte normalmente es proporcionada por un transformador con toma central, con la toma central del transformador secundario a tierra. el devanado secundario completo produce 240 voltios.

la conexión es así:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

¡Arghhh! ¡El editor temático no me deja dibujar lo que quiero!

Los dos extremos o el devanado del transformador (120 V A y 120 V B) tienen 120 voltios de neutro, pero 180 grados fuera de fase, por lo que obtiene 240 voltios entre ellos.

La mayoría de las tiendas en una casa se conectarán entre 120 V A y Neutral, o entre 120 V B y neutral, por lo que obtendrán 120 voltios.

Ciertas cargas pesadas (estufa eléctrica, calentador de agua eléctrico, secadora de ropa eléctrica) se conectarán entre 120 V A y 120 V B para obtener 240 voltios.

    
respondido por el Peter Bennett