capacidad del conector combinado de 300 voltios y 15 amperios, ¿cuánta corriente máxima puede consumir para 240 voltios y 120 voltios de CA?

0

Tengo un conector Combicon "2EDGK", su hoja de datos dice que su capacidad es de 300 voltios, 15 amperios de CA, ¿cuánta corriente máxima puede consumir para 240 voltios y 120 voltios de CA?

300 VOLTIOS X 15 AMP = 4500 VA,

CLASIFICACIÓN DE AMPERIO PARA 240 V = 4500/240 = 18.75 (CARGA RESISTIVA) ???

    
pregunta Rakesh Roy

2 respuestas

5

Los cálculos matemáticos no funcionan de esa manera: el límite de amperaje es constante, independientemente del voltaje que esté aplicando, ya que se establece mediante el calentamiento máximo permisible de los contactos del conector. Entonces, solo es bueno para 15A a 120 / 240VAC.

    
respondido por el ThreePhaseEel
2

Cada clasificación máxima generalmente es separada para los conectores de alimentación. Sin tener en cuenta la corriente, el conector no está clasificado para funcionar a más de 300 VCA. De manera similar, sin tener en cuenta el voltaje, el conector no está clasificado para funcionar a más de 15A.

Por lo tanto, el consumo de corriente continuo máximo seguro es de 15 A, ya sea a 240 VCA o 120 VCA. Esta es la razón por la que se usan 220 o 240 V para electrodomésticos más grandes: obtienes más potencia (realmente VAR) para la misma corriente a más de 120 V.

    
respondido por el user2943160