No indica, por lo que me pregunto si ha considerado la longitud del cable.
¿Por qué le gustaría un cable más delgado? Si es para ahorrar costos, entonces la longitud es probablemente sustancial y, por lo tanto, es una razón más para usar conductores más gruesos.
También los electricistas saben que los dispositivos compresores tienen corrientes de entrada muy grandes que son soportadas por cables más gruesos.
EDITAR:
He encontrado esta mencionado en un Off guía de la parrilla por JayCar.
El estándar australiano AS4509.2 establece un factor de aumento de 7 veces la potencia continua que se debe utilizar para motores eléctricos, bombas de agua, frigoríficos, acondicionadores de aire y lavadoras. Se debe utilizar un factor de sobretensiones de 3x para aparatos de cocina y otros equipos electrónicos, y un factor de sobretensiones de 1x para cargas resistivas.
Otro documento más interesante en Cuestiones relacionadas con la recolección de carga en frío también muestra cifras actuales de inrush similares. Se realizaron pruebas similares con un motor de refrigerador de ¼ HP. Los resultados de la prueba mostraron una corriente de entrada promedio de 15 amperios y un máximo de 18 amperios. El promedio de entrada fue de 7.5 veces la corriente de funcionamiento de estado estacionario de 2 amperios. Le tomó 483 milisegundos para alcanzar la condición de estado estable. La prueba después de una interrupción de 25 ciclos produjo una corriente de entrada más baja y tiempos más cortos para alcanzar el estado estable, 6 a 17 amperios y con 217 milisegundos para alcanzar el estado estable.
También se probó un acondicionador de aire de 3 toneladas. La prueba de interrupción momentánea y la prueba de recuperación de carga en frío mostraron una corriente de entrada promedio de 90 amperios que duró 117 milisegundos. La corriente de arranque fue 7.26 veces la corriente de funcionamiento de estado estable de 12.4 amperios. El valor de estado estacionario se alcanzó en 267 milisegundos.