Pinza probador con cable de 3 núcleos

0

¿Cómo puedo medir el flujo de amperios en los cables del núcleo 3fase 3 (RYB) con el comprobador de pinzas, donde no puedo separar las fases para medirlo?

    
pregunta ALI

2 respuestas

5

Si no puede separar las fases, no puede medirlo con una pinza. La corriente que verá es la suma de las corrientes en cada una de las fases, y eso será cero. (En el mejor de los casos, puede medir la diferencia de neutro actual de esta manera.)
Usted tiene que mirar una de las fases por separado.

    
respondido por el stevenvh
3

¡Nunca digas nunca!

BUT

Con gran dificultad :-)

Duro: Un sensor Hall colocado lo más cerca posible de una fase y tan lejos de las otras dos se verá afectado de manera diferencial por las fases, mientras que la proxima es predominante. Necesitaría calibrar ambos para el efecto de la fase deseada Y para los efectos no deseados de los otros dos. La proximidad a la fase deseada es un objetivo importante.

Suponga que la distancia a las dos fases no deseadas es de 6 mm.
 Si la distancia a la fase deseada es de 2 mm, tiene un efecto Greaer (8/2) ^ 2 = 9 veces.
 Con 1mm tiene un efecto 36 x mayor.
 A 0.5mm tiene un efecto 144 x mayor !.

Presionar un sensor Hall o un concentrador magnético con fuerza contra la funda del cable en paralelo con el conductor y alejarlo simétricamente de los otros dos conductores debería dar el mejor resultado.

Si los conductores giran en espiral (es muy probable), entonces será útil hacer una guía de material permeable magnéticamente que rastree la espiral.

Si tiene tres sondas que pueden colocarse de manera simétrica para obtener una entrada óptima de cada conductor, puede resolver 3 ecuaciones para una solución perfecta de manera hipotética . Como esto requiere una simetría completa, solo lograrás un resultado perfecto.

Si la captura de la fase objetivo es 1 unidad y la captura de otras fases es k unidades k < o < < 1 entonces.

Lectura 1 = proporcional a I1 + K (I2 + I3)
 Lectura 2 = proporcional a I2 + K (I1 + I3)
 Lectura 3 = proporcional a I3 + K (I1 + I2)

Resuelve para 3 corrientes.

Muy, muy difícil (probablemente): el entusiasmo final podría intentar medir el aumento de temperatura por encima de cada conductor.

Muy difícil (tal vez): si puede aplicar una ligera modulación al voltaje en algún punto cercano, es posible que pueda determinar la corriente de fase por el efecto de la modulación en las intensidades del campo magnético. O no :-).

__ _ __ _ __ _

respondido por el Russell McMahon

Lea otras preguntas en las etiquetas