En caso de que los cables del termopar estén aislados contra un eje metálico

0

Estoy trabajando en un proyecto en el que estoy usando Omega bare TC. Son solo dos alambres soldados en la punta. Estoy usando MAX6675 junto con un Arduino. ¿Debe uno de los dos cables estar aislado? El termopar desnudo estará dentro de un eje de metal. Ahora me preocupa si habrá un cortocircuito.

    
pregunta Vish_evo

1 respuesta

7

A diferencia de la mayoría de los acondicionadores de señal de termopar "profesionales", el MAX6675 requiere que la unión esté aislada. El cable (-) debe estar conectado a tierra cerca del chip.

Por lo tanto, debe aislar ambos cables entre sí (y todo lo demás) hasta la unión de detección de temperatura (donde se encuentran) y la conexión misma debe estar aislada eléctricamente de todo lo demás.

Dado que el aislamiento eléctrico generalmente significa aislamiento térmico que generalmente resulta en un rendimiento inferior a una conexión a tierra. El mal acoplamiento en la unión generalmente significa más imprecisión debido a la pérdida de calor en los cables y un rendimiento de control dinámico más deficiente debido a la respuesta más lenta.

Se puede usar un termopar con aislamiento de mineral (relativamente caro) de unión aislada (también conocido como "unión sin conexión a tierra") para mejorar la situación. Utilizan cerámica triturada como aislante, que es relativamente conductora térmicamente. La siguiente ilustración se encuentra en este sitio.

    
respondido por el Spehro Pefhany