No necesitas una resistencia. Necesitas un transformador. Reduciendo los 50V existentes al voltaje requerido, o (preferiblemente) reemplazándolos por completo para la reducción directa del voltaje de la red. Debe poder reutilizar los cables de alimentación existentes para el timbre de la puerta.
Por cierto, no pude encontrar ningún modelo de anillo que requiera 5 ~ 24V. Solo tienen 8 ~ 24V o 16 ~ 24V, así que verifique sus especificaciones cuidadosamente antes de comprar el transformador. Lo ideal es utilizar un adaptador de pared simple vendido por amazon. Sería más barato y más seguro que jugar con su propio cableado.
Lea esto para obtener una explicación de por qué la resistencia es una mala idea.
La entrada es 50vac, no puedo obtener una fuente de 120vac
Esos 50 VCA que vienen de en alguna parte . Debes poder localizar el transformador existente. Consulte aquí para ver cómo se ve y cómo podría ser instalado.
Puede reemplazarlo con un transformador similar para una nueva salida de voltaje, como este por ejemplo, pero esto podría Ser peligroso ya que implica la conexión a la red eléctrica. Si no confías en tus habilidades, puedes desconectar dos cables (seguro si no cortas esos tornillos en la parte superior) y usar el adaptador de pared como el que he vinculado arriba para enviar energía a través de esos cables.
ACTUALIZAR :
Para evitar malentendidos, esto es lo que quiero decir:
simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab
Como puede ver, su transformador de 50V existente tiene una relación de aproximadamente 2.4: 1 (si divide el primario por el voltaje secundario, 120V / 50V = 2.4). Para reducir esos 50V a 10V, necesita otro transformador con una relación de 5: 1 (50V / 10V = 5).
El sitio web de Transformer on Ring es 7.5: 1 (120V / 16V = 7.5). Usted necesita 5: 1 ~ 3: 1 transformador. Por ejemplo, el transformador de red de 24 V tiene una relación de 120 V / 24 V = 5 y el de 40 V tiene una relación de 120 V / 40 V = 3. Aquí hay algunos transformadores de 24 V adecuados: one , two , three .
ADVERTENCIA: lo anterior solo funciona si realmente tiene alimentación de 50 VCA
El motivo de esta advertencia es que no conozco los intercomunicadores que funcionan con 50VAC. Que yo sepa, por lo general trabajan en 12, 30 o 48 VDC . Los timbres generalmente funcionan en 8, 16 o 24 VAC (para esto están diseñados los timbres de timbre).
Sería muy útil si puede confirmar que la tensión de su intercomunicador es de 50VAC y especifique el modelo de intercomunicación y el modelo de timbre que tiene.
También sería útil si explica qué va a hacer con su intercomunicador existente. Si lo reemplaza con dispositivos de anillo, puede utilizar el cableado existente con un nuevo adaptador de pared o transformador de red, independientemente de qué intercomunicador de voltaje esté usando.