¿Hay un inconveniente en el uso de múltiples relés simultáneamente para aumentar la capacidad del relé?

21

Quiero instalar un relé en mi caja de fusibles que controla todo el sótano con maquinaria.

Los relés que tengo tienen un límite de 2A cada uno, y tengo 32 relés. ¿Puedo usarlos todos en la misma línea y asumir que el límite de relés es 64A?

¿Existe algún riesgo de hacer esto?

    
pregunta user2102266

7 respuestas

44

A menos que pueda garantizar que todos los contactos se cerrarán y abrirán exactamente en el mismo instante de tiempo, la única corriente segura que puede asumir es 2A, es decir, la capacidad de los primeros contactos para cerrar o los últimos contactos para separar .

    
respondido por el Majenko
41

Se activaron sesenta y cuatro relés por una tecla;
Uno pronto se cerró y luego hubo sesenta y tres.

Sesenta y tres pequeños relés comenzaron a brillar con un color azul brillante;
Uno de ellos se volvió negro y luego hubo sesenta y dos.

Sesenta y dos pequeños relés tenían amperios por tonelada métrica;
Uno dijo que había tenido suficiente y luego hubo sesenta y uno.

...

(No puedo molestarme en escribir 64 estrofas. Espero que se te ocurra la idea. Termina con el incendio de tu casa).

    
respondido por el Tobia
25

Esto es lo que sucederá. Cuando active sus relés por primera vez, el primero en cerrarse tendrá sus contactos soldados por una sobrecorriente masiva. Muy pronto, otros relés se cerrarán y esperamos que distribuyan esa corriente más o menos uniformemente.

Cuando desactiva sus relés, todos se abrirán excepto el que tiene contactos soldados. Como ahora estará solo con una carga completa de 64 A, pronto explotará.

Ahora tiene 31 pequeños relés en una línea .

    
respondido por el Dmitry Grigoryev
10

No se te permite hacer un paralelo.

No puede hacer un paralelo a través de los relés porque no puede hacer un paralelo con generalmente .

En el NEC de EE. UU. , no está permitido, excepto en el caso de corrientes tan grandes que no se pueden fácilmente disponibles. No tengo una cita, pero estoy seguro de que los códigos modelo de la UE tienen la misma regla, ya que es un problema físico básico.

E incluso entonces, cada conductor paralelo debe fusionarse por separado . (Por ejemplo, tengo un servicio trifásico de 800A con conductores en paralelo, cada uno con un fusible de 400 A. Los conductores son de 1000kcmil, el siguiente tamaño es difícil de obtener).

Deben ser del mismo material y longitud y terminados de la misma manera, por lo que tienen las mismas características eléctricas, es decir, evitar que la corriente favorezca un camino sobre otro. (lo que daría lugar a una cascada de golpes de fusibles).

Este problema de "ruta preferida" será aún peor si tienes contactos que no se hacen (o se rompen) de manera simultánea.

Y recuerde, esos pequeños relés electrónicos no están necesariamente listados para usar la tensión de red de conmutación. Sus calificaciones como un componente solo significan que se pueden usar como un componente en un ensamblaje / producto / máquina, que luego debe volver al laboratorio de pruebas para que aparezca como un maquina ensamblada

Solo usa un contactor grande. Si su controlador no tiene el empuje para lanzar el contactor grande, use un pequeño relé para lanzar la corriente de la bobina del contactor. Esto hace un recorrido final alrededor del problema de snubbing; solo necesita frenar el pequeño relé (aunque reducirá el arco eléctrico en los contactos del pequeño relé si apaga la bobina del contactor).

O si un contactor es demasiado caro, puede usar varios.

Varios contactores están bien en múltiples cargas

Estoy inferiendo que tienes más de una carga. No es paralelo utilizar un contactor por circuito o carga. Si cada una de sus cargas es de < = 30 amperios, esto es fácil y barato.

Supongamos que tiene un compresor de 30A, puede controlarlo con un contactor de 30A. A medida que sucede, la industria de HVAC tiene un montón de contactores de 30 polos y 30 polos con bobinas de 24 VCA en los $ 12 range . Los transformadores de 24 V también están en el rango de $ 15 . Aquí hay un combo. Observe cómo algunos de ellos están diseñados para montarse en la cubierta o en un nocaut de una caja de conexiones estándar .

Si tiene varias cargas en un interruptor, puede usar otro contactor similar en otro circuito. Si el contactor es de 2 o 3 polos, puede cambiar un circuito por polo, que no está en paralelo.

    
respondido por el Harper
3

Es por esto que hacen grandes contactores ( enlace ) o para una bueno, por ejemplo, enlace

Los circuitos impulsados por traic / mosfet de Opto o simplemente lanzan un relé de estado sólido.

Ahora puedes manejar fácilmente un gran contactor de esa manera de muchas maneras. No voy a hacer snubbers, etc. Pero en teoría tenías una buena idea para hacer un paralelo con los contactos, pero en la práctica puedes / deberías ver un fallo prematuro en cascada, etc. Estas son las preguntas que llevan a las personas a aprender cómo para construir & diseñar sistemas profesionales :) cosas buenas, pero soy breve. ¡Que te diviertas! No dude en pedir más para aclarar y puedo profundizar para usted.

    
respondido por el Axel Stephan
0

La respuesta a su pregunta principal es sí, hay un inconveniente en el uso de múltiples relés para aumentar la capacidad del relé, y es múltiples fallas en el relé , y un alto Probabilidad de contactos fundidos y cables / alambres.
En cuanto a su segunda pregunta, puede asumir cualquier cosa, pero eso no significa que sea segura. Lo único seguro que puede asumir es que el banco de relés manejará 2 amperios (la especificación de diseño de cada relé).
Si desea poder manejar con seguridad corrientes altas, debe obtener un único relé / contactor que pueda manejar la corriente requerida. Venda sus 32 relés y compre un contactor

    
respondido por el Guill
-3

Optaría por PLC's. Ahí es donde brillan. Puedes hacer eso y mucho más con ellos y son fácilmente programables. Sin embargo, me mantendría alejado de los fusibles / disyuntores.

    
respondido por el Tim Spriggs