¿Cómo funcionan los receptores de 4-20 mA?

0

Para un dispositivo sensor como un posicionador, ¿detectan 4-20 mA de dos cables y se alimentan de otros dos cables, o esto se hace solo con dos cables? Si solo dos cables, ¿cómo puedo hacer esto?

    
pregunta Rashid

2 respuestas

4

A pesar del título, su consulta parece aplicarse más al diseño del transmisor. El receptor, después de todo, solo puede ser una resistencia de 250 ohmios (o lo que sea) conectada a tierra. El otro cable se conectaría a una fuente de alimentación (a menudo 24 VCC) en el extremo del receptor, de modo que solo dos cables pasen al transmisor.

Para el transmisor, debe diseñar un circuito que extraiga una corriente constante de una fuente que pueda estar en cualquier lugar, por ejemplo, de 8V a 24V. La corriente constante debe depender de la salida del sensor. A menudo, esto implica poner una resistencia en serie con el lado bajo de la salida, creando un voltaje negativo con respecto a la masa del circuito.

Los diseños de transmisores reales a menudo implican aislamiento galvánico y frecuentemente (en estos días) también involucran un procesador, y algunos incluso modulan la caída de voltaje para enviar señales digitales utilizando el protocolo HART. Puede encontrar algunos chips enlatados para transmisores en la serie XTRxxx de TI (antes Burr-Brown), sin embargo, están limitados en su funcionalidad por el proceso monolítico (más un MOSFET de agotamiento a menudo). Muchos, probablemente la mayoría, los transmisores de control de proceso de 4-20 mA tienen magnetismo en ellos.

    
respondido por el Spehro Pefhany
5

Son muchos sensores alimentados por bucle, por lo que es posible que solo necesite 2 cables para el sensor. No ha incluido detalles en su sensor, por lo que es difícil saber lo que tiene.

Dado que el sensor no consume más de 4 mA, puede diseñarse para ser alimentado por línea. Si requiere más de 4 mA, debe ser alimentado localmente (normalmente con alimentación de CA) y el bucle de 4-20 mA se convierte simplemente en el bucle de datos.

Estos artículos pueden ayudarte: Este es un artículo básico sobre tecnología de bucle de 4-20 mA
... y esta es la hoja de datos para un sensor de vibración alimentado por bucle.

Por lo general, el receptor también es la ubicación de la fuente de alimentación de bucle (los sensores son la parte remota), por lo que el receptor tendrá tanto cables de alimentación como de bucle.

    
respondido por el Jack Creasey

Lea otras preguntas en las etiquetas