¿Por qué me conmuevo la línea "caliente" y toco "tierra" (Tierra)?

0

Así que vivo en un país de la UE y no tengo conexión a tierra para mi casa. Todavía me estoy sorprendiendo cuando toco la línea "caliente" (220 VCA) y me paro en el "suelo" (Tierra). ¿Cómo es esto posible?

A mi entender, necesita cerrar un circuito para generar un flujo de corriente a través de mi cuerpo. Escuché sobre algún tipo de capacitancia que puede cerrar el circuito, pero no entendí completamente el concepto. (¿Cerrará el circuito entre "tierra" y neutral a través del aire? Por lo tanto, la corriente fluirá a través de mí, tierra y neutral)

Por lo tanto, para extender esta idea, si obtener una línea "caliente" en algún lugar lejos de la civilización causará que una corriente fluya a través de mí y luego se "conecte a tierra", volviendo a la fuente.

La línea neutral no se toca de ninguna manera. Simplemente flotando.

    
pregunta Ursescu Ionut

6 respuestas

5

Usted está completando un circuito.

En la mayoría de los hogares hay una conexión entre Tierra / Tierra y Neutral en o cerca del punto donde el suministro eléctrico ingresa al edificio.

Por lo tanto, el circuito es desde el lado caliente del suministro hasta la línea "caliente" que está tocando, a través de usted, hacia el suelo, a lo largo del suelo, hacia los conductores de conexión a tierra del edificio, a través del enlace neutro del suelo hacia El lado neutral de la oferta.

Veatambiénelsegundodiagramaen ruta de la corriente de choque

    
respondido por el RedGrittyBrick
2

Es probable que tenga conexión a tierra. El cable "neutral" probablemente esté conectado a tierra en algún lugar donde no pueda verlo. Cuando toca el cable caliente, la corriente fluye a través de su cuerpo y tal vez sus zapatos hasta el piso, y finalmente regresa a la fuente, a través del suelo y tal vez a través de alguna parte del cable neutro.

    
respondido por el mkeith
2

Es normal que el neutro esté conectado a tierra en el transformador. También puede estar basado en otros lugares, como en los hogares de otras personas.

Entonces, el circuito es desde el transformador, a lo largo del cable caliente, a través de usted hasta el suelo, a través de la tierra a la varilla de tierra en el transformador, a través de la conexión entre la tierra y el neutro en el transformador.

¿Puedo sugerir un par de cosas?

  1. Deja de tocar el alambre caliente. Un día estarás mejor conectado a tierra que de costumbre. Solo se necesitan unos 30 mA para matar a una persona.
  2. Arregla las eléctricas de tu hogar.
respondido por el Simon B
0

La conexión a tierra es una medida de seguridad: se hace para evitar voltajes demasiado altos dentro del equipo eléctrico en caso de fallas graves o de rayos en las líneas de alto voltaje. Pensemos, por ejemplo, en una bomba de agua. El potencial de tierra local salta debido a un rayo o una línea de alto voltaje cae. La bomba de agua sufre una gran presión si el sistema de suministro eléctrico no consigue el mismo salto potencial. La conexión a tierra brinda el salto potencial a los cables de suministro de electricidad y no ocurre nada especial, excepto tal vez un arco violento en los tubos de protección de la estación local de transformadores de suministro de electricidad.

Los cables que llevan la electricidad a su casa están conectados al mismo transformador que las líneas que suministran al vecino. Si ha omitido la conexión a tierra local de la línea neutral, el vecino puede ser más cuidadoso. Como producto secundario, tiene un voltaje entre su conexión a tierra local y la línea de voltaje en vivo. Como beneficio adicional, obtiene un voltaje reducido entre su conexión a tierra local y la línea neutral en caso de fallas y rayos de alta tensión.

    
respondido por el user287001
0

Existe alrededor de 100pf de capacitancia alrededor de tu cuerpo, convirtiéndote efectivamente en una antena. El cuerpo humano también tiene aproximadamente 2kΩ de resistencia a 220V, por lo que cualquier situación o contacto puede convertirse en una vía (lo que significa que la vía es de aproximadamente 500kΩ, las personas generalmente comienzan a sentirse corrientes a 0.25uA).

Todo tiene resistencia, incluso aire (aunque generalmente es de 10 ^ 7 Ohmios o más), el piso (la madera es de ~ 100k), las paredes y los cimientos de su casa tienen resistencia. Si bien es probable que sea bastante alto, no es tan alto como parece.

Tabla interesante, resistencia del cuerpo humano:


Fuente: Wikipedia Electric Injury

    
respondido por el laptop2d
0

"Vivo en un país de la UE y no tengo conexión a tierra para mi casa". Esa es una situación común en algunos países, pero NO es el caso en los Estados Unidos.

Para el sistema de estilo "EU", imagine un transformador de una compañía eléctrica en algún lugar cerca de su casa. Ese transformador reduce un voltaje de CA muy alto (1000-5000 VCA) a los 220 VCA que espera y envía ese voltaje más bajo a uno o más clientes a través de un par de cables. No se proporciona una base formal (es decir, deliberada); Los dos cables de 220 VCA son idealmente flotantes, no conectados a tierra. Sin embargo, hay al menos dos causas por las que tocar un cable de 220 VCA al mismo tiempo que tierra / tierra puede producir un choque (o algo peor).

Primer caso: el transformador en sí mismo tiene capacidad entre su entrada de CA de alto voltaje y su salida de bajo voltaje (220VAC); esto significa que la corriente alterna puede fluir a través de esa capacitancia desde los cables primarios de alto voltaje a uno o ambos cables secundarios de bajo voltaje. [Todos los capacitores pueden pasar una corriente de CA de cierta cantidad, sin que se requiera mucho para que una persona reciba una descarga eléctrica.] La corriente fluye a través de la capacitancia, a través del cable de bajo voltaje y a través de usted a tierra. Mientras tanto ... en algún lugar (quizás a muchos kilómetros de distancia) hay una conexión desde los cables de alto voltaje a tierra a través de otra ruta capacitiva o a través de una conexión directa. Después de darle una descarga eléctrica, la corriente pasa a través de la tierra hasta el fondo distante (ya sea directo o por capacitancia) del cable de alto voltaje ... completando el bucle necesario para el flujo de corriente.

Segundo caso: 220 VCA está disponible para su vecino usando los mismos cables que le brindan 220 VCA. Sin embargo, su vecino ha realizado una conexión, ya sea de forma deliberada o accidental (directa o por capacitancia) entre uno de sus cables de 220 VCA y tierra. Eso significa que el cable con el que su vecino NO se ha conectado ahora es de 220 VCA en relación con la tierra, ya no está flotando. Si toca el cable que su vecino no tiene conexión a tierra, seguramente se sorprenderá (o se perderá).

En realidad, ambos casos (y otros) pueden existir al mismo tiempo, lo que complica el análisis pero aún te sorprende. :)

    
respondido por el TeeKay