Actualmente estoy estudiando la detección de cortocircuitos en líneas largas y no puedo resolver una tarea:
Tengo una línea entre dos subestaciones, y hay un cortocircuito en algún lugar de esta línea. Sé la corriente y el voltaje que se miden en una de las subestaciones:
- El voltaje en fases está en forma compleja (\ $ V_a = 72 \ angle 0 ^ \ circ \ $, \ $ V_b = 19 \ angle-137 ^ \ circ \ $, \ $ V_c = 18 \ angle121 ^ \ circ \ $)
- El voltaje de la segunda secuencia es \ $ V_2 = 19 \ angle177 ^ \ circ \ $
- El voltaje de secuencia cero es \ $ V_0 = 16.8 \ angle1 ^ \ circ \ $
- La corriente en las fases es compleja (\ $ I_a = 0.1 \ angle140 ^ \ circ \ $, \ $ I_b = 1.4 \ angle-1 ^ \ circ \ $, \ $ I_c = 1.4 \ angle-139 ^ \ circ \ $)
- La corriente de la segunda secuencia es \ $ I_2 = 0.6 \ angle-70 ^ \ circ \ $
- La corriente de secuencia cero es \ $ 3 * I_0 = 1 \ angle-70 ^ \ circ \ $
Por lo tanto, sé que si hay una corriente de secuencia cero, significa que es una falla de fase, pero no puedo entender qué fase está conectada a tierra.